只看楼主

厂房承重检测评估等级: 根据现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2008)的相关规定,工业建筑的可靠性鉴定评级,应划分为构件、结构系统、鉴定单元三个层次;其中结构系统和构件两个层次的鉴定评级,应包括安全性等级和使用性等级评定,需要时由此综合评定其可靠性等级;安全性分四个等级,使用性分三个等级,各层次的可靠性分四个等级。其中,鉴定单元结构安全评级的分级标准及相应的处理要求如下:


厂房承重检测评估等级:

根据现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2008)的相关规定,工业建筑的可靠性鉴定评级,应划分为构件、结构系统、鉴定单元三个层次;其中结构系统和构件两个层次的鉴定评级,应包括安全性等级和使用性等级评定,需要时由此综合评定其可靠性等级;安全性分四个等级,使用性分三个等级,各层次的可靠性分四个等级。其中,鉴定单元结构安全评级的分级标准及相应的处理要求如下:



一级——符合国家现行标准规范的可靠性要求,不影响整体安全,在目标使用年限内不影响正常使用,可能有极少数次要构件宜采取适当措施;

二级——略低于国家现行标准规范的可靠性要求,仍能满足结构可靠性的下限水平要求,尚不明显影响整体安全,在目标使用年限内不影响或尚不明显影响整体正常使用,可能极少数构件应采取措施、极个别次要构件必须立即采取措施;

三级——不符合国家现行标准规范的可靠性要求,影响整体安全,在目标使用年限内明显影响整体正常使用,应采取措施,且可能有极少数构件必须立即采取措施;

四级——极不符合国家现行标准规范的可靠性要求,已严重影响整体安全,必须立即采取措施。

鉴定单元的可靠性等级,应根据其地基基础、上部承重结构和围护结构系统的可靠性等级评定结果,以地基基础、上部承重结构为主。

厂房承重检测鉴定:

1)抗倾覆计算(主动土压力 移动荷载*振动系数)

2)抗滑动计算(同上 )

3)墙身水平截面强度验算

4)墙身垂直截面变位计算(截面应力校核)

1、根据具体情况,通过技术和经济比较,确定墙址位置;

2、测绘墙址处的纵向地面线,核对路基横断面图,收集墙址处的地质和水文等资料;

3、选择墙后填料,确定填料的物理力学计算参数和地基计算参数;

4、进行挡土墙断面型式、构造和材料设计,确定有关计算参数;

5、进行挡土墙的纵向布置;

6、用计算法或套用标准图确定挡土墙的断面尺寸;

7、绘制挡土墙立面、横断面和平面图。

本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!