如何选型光伏系统中的防逆流装置
陈进锋
陈进锋 Lv.2
2020年02月15日 21:21:43
来自于继电保护
只看楼主

 光伏逆变器在将光伏组件产生的直流电变换成交流电时,会夹杂有直流分量和谐波、三相电流不平衡、输出功率不确定性等,目前基本没有采取有效的治理手段,因此,当有发电功率送往公用电网时,就会对电网产生谐波污染,易造成电网电压波动、闪变等,如果有许多这样的发电源向电网输电时,会导致电网电能质量严重下降。所以这类光伏发电系统必须配套加装防逆流设施,来防止逆功率的发生。国内金太阳项目,许多都是公司、单位的屋顶、园区的项目,基本上都是分布式并网型光伏发电系统,按要求必须配置防逆流设施。

  针对低压配电网侧的光伏并网发电系统,一般认为光伏发电功率不大于并网侧上级配电变压器容量的20%是合适的。目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。系统配置
防逆流控制器,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
  光伏发电系统中的防逆流关键是并网点如何选择。如果并在低压侧400V ,如果光伏电站白天发的电远远小于负荷,则不必安装
防逆流装置。只有当大于负荷是才会逆流,一般两种情况:1流向同级的其它负荷,2流向上一级变压器,这是会对变压器造成冲击,造成事故(如:停电事故等),此时,从技术风险角度考虑则要加防逆流,防止进入上级电网故,光伏电站的容量一般不超过为负荷20%。
  低压并网系统发电一般为内耗型,发电功率在低压系统中由负荷消耗了。对于具有防逆流装置的发电系统,理想状态下,并网点的电网电压和电流不会随内部负载的增减而变化,因为负载变化时发电功率也随之调节,系统内部是平衡的,不会对外部有影响。对于实际情况,因控制器调节是有时间的,当负载变化时短时间内并网点会有功率变化,但这个变化会很小,因为负载变化时,发电功率也会变化,因发电功率是随负载的变化而变化的,发电功率的变化抵消了负载变化对电网的冲击,因此在控制器进行功率调节需对逆变器开关机时,负载功率和逆变器功率的矢量和变化不大,低压电网容量完全可以承受此变化,不会造成低压电网电压和电流的突变。
  简单的防逆流,就是加装逆功率
继电器,监视并网点的功率,当出现逆功率时,就切断光伏逆变器发电回路,要恢复光伏逆变器的发电,只能是人工干预。这种防逆流方式会造成光伏发电系统的极大浪费。

wang171468177