干货来袭!空调暖通与冷库负荷公式汇总~
白鸽子
白鸽子 Lv.2
2020年02月14日 13:58:06
来自于采暖供热
只看楼主

来源:制冷百科如有侵权,请联系删除 1、温度的换算:

来源:制冷百科

如有侵权,请联系删除



1、温度的换算:
先从最简单的开始——温度换算
摄氏度(C)与华氏度(F)
华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8
开氏温度(K)与摄氏度(C)
开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15 

2、压力的换算:
Mpa、Kpa、pa、bar
1Mpa=1000Kpa;
1Kpa=1000pa;
1Mpa=10bar;
1bar=0.1Mpa=100Kpa;
1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;
1bar=14.5psi;
1psi=6.895Kpa;
1 kg/cm2=105=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa
1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O
1 mH2O=104 Pa=10 kPa

3、风速、体积的换算:
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M³/H=0.4719 l/s
1 M³/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s

4、制冷量与功率:
1 KW=1000 W
1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
1 MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)
1 HP(电)=0.75KW(电)
1 KW(电)=1.34HP(电)
1 RT(冷量)=3.517KW(冷量)
1 KW(冷量)=0.284RT=860kcal/h=3.412MBH
1 P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW
1 kcal/h=1.163W

5、简单计算公式:
1、膨胀阀选型: 冷吨+1.25%余量 
2、压机功率: 1P=0.735KW
3、制冷剂充注量: 制冷量(KW)÷3.516×0.58
4、风冷机水流量 : 制冷量(KW)÷温差÷1.163
5、水冷螺杆机冷水流量: 制冷量(KW)×0.86÷温差 
6、水冷螺杆机冷却水流量 : ( 制冷量KW+压机功率)×0.86÷温差

6、线的粗细与制冷量:
1、空调安装
1、1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P
2、2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P
3、4 mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P
4、6 mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P
2、螺杆机组:
1.jpg
3、模块机组:
2.jpg
以上表格数据来源网络,仅供参考

7、制冷量计算:
1、空气的换热量
3.jpg
更正: 公式一正确格式是: QT=Qs+Ql; (空气总热量=空气的显热+空气的潜热)
4.jpg
2、水流量计算与冷却塔估算:
5.png
注)、以上两个计算公式反过来也可以用;
即: 知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量
冷却塔的估算:
6.jpg

8、水管的设计计算:
1、冷凝水管:
7.jpg
2、水管直径:
8.png
3、水管流速选择:
9.jpg
4、流量与阻力损失查询
10.jpg

9、冷库冷负荷估算:
11.jpg

10、空调设计参数:

12.jpg


暖通好课推荐:

洁净室设计快速入门与提高全程班(网络教学+高端案例+个性化答疑)

建筑暖通设计实操培训视频

2020年注册暖通工程师专业考试课程(直播+录播+答疑)

咨询课程可联系

教育高老师qq:2355735347或加微信号18651226727

(备注想要获取得咨询如:暖通注考、洁净室等可快速获取相关课程资讯)


微信图片_20200211095615.jpg


也可加入暖通设计师成长交流群咨询

微信图片_20200211104729.png