蓄水试验遇到的问题
直到最后一句
2020年02月04日 11:23:53
来自于建筑施工
只看楼主

简介:五层框架结构,(木模)封顶,屋面做闭水试验,地点位于山东临沂某工地,时间12月份,平均气温在5℃一下,有0℃的情况 1.第一次做闭水试验,在今年冬季 12月份,主管和我说要做闭水试验,然后下午3点左右上水,晚上9点左右上完水,15个小时后,也就是第二天主管叫我去上边看,我看到有两道水印,然后通知我放水,我通知贴防水层的找补 2.找补完之后,又接着第二次做闭水试验,这一次是在第一次做完闭水试验后的三天。这一次蓄水试验做满24小时,出现一道新的裂缝,前边找补完的两道裂缝没有出现,出现的是一条新的裂缝!!!然后通知监理验收,未说过不过,意思是补完再做一次防水。防水,找补,等候继续做蓄水试验

简介:五层框架结构,(木模)封顶,屋面做闭水试验,地点位于山东临沂某工地,时间12月份,平均气温在5℃一下,有0℃的情况

1.第一次做闭水试验,在今年冬季 12月份,主管和我说要做闭水试验,然后下午3点左右上水,晚上9点左右上完水,15个小时后,也就是第二天主管叫我去上边看,我看到有两道水印,然后通知我放水,我通知贴防水层的找补

2.找补完之后,又接着第二次做闭水试验,这一次是在第一次做完闭水试验后的三天。这一次蓄水试验做满24小时,出现一道新的裂缝,前边找补完的两道裂缝没有出现,出现的是一条新的裂缝!!!然后通知监理验收,未说过不过,意思是补完再做一次防水。防水,找补,等候继续做蓄水试验

3.重点来了,临沂2019年没有怎么下雪,气温比往年高一些,做完第二次蓄水试验后,连着下雨下了小两天,一直无法开工,只能室内作业。屋面防水也在雨里淋了两天,在加上下完雨,那个楼也不着急做防水保护层,又闲置了一天。派人上去看防水,有将近七八道漏水的地方!!!!!!

上述中,蓄水试验是不是能得出一个结论,时间越长,裂缝越多?还有有许多管理上,和技术上的问题欢迎大家指出!谢谢

免费打赏
蒋以华
2020年02月05日 15:59:24
2楼

疫情控制后将产生大量的民事合同纠纷!

直到最后一句:但是疫情属于不可抗力,合同中有说明