地下室顶板300厚,地下室顶板上行走混凝土搅拌车,汽车泵停放在顶板上,怎么符合结构是否安全

地下室顶板300厚,地下室顶板上行走混凝土搅拌车,汽车泵停放在顶板上,怎么符合结构是否安全

豬甲大叔
2020年01月15日 08:39:42
2楼

查该区域板设计的允许荷载,计算混凝土搅拌车、汽车泵传到顶板的荷载,比较大小,当实际荷载大于设计荷载,就采用钢管支撑架对顶板进行加固

回复
ab1300
2021年09月07日 09:20:37
3楼

这个问题应与设计交流,才可得到正确的答案!

回复
cof1627283160026
2021年09月07日 22:06:31
4楼

我们混凝土供应商,常遇到这样输送混凝土到标准层,没出过问题,但地下室顶板覆土后却遇到柱被压弯的情况。

回复
ab1300
2021年09月08日 09:32:39
5楼

地下室顶板覆土施工是个技术活,短时间内增加大量荷载,经常看到车辆在顶板行走,土方集中堆放5米高,有点吓人!

回复