22楼
呵呵~~~~
我也没接触过P3级生物安全实验室,还请各路大侠在此多发表一下,也让我长长见识
回复
23楼
lhr_001,你想了解P2那方面?
回复
24楼
SUNNY7,您好
您关于P3建设中的问题提到:当排风机故障,切换至备用风机时,如何消正压?一套实验室的系统,我已经有把握,多套实验室的系统,最近正在考虑。
这也是我一直困扰的问题,不知有何良策,但我认为这个问题与一套还是多套实验室应该没有关系吧。
定风量的文丘里阀还是很有用的,配合风机的变频控制可以很好的解决房间压力控制的问题和安全柜开、停状态下室内压力稳定的问题。
回复
25楼
这么好的题目,建议斑竹置顶啊!
回复
26楼
顶起来,防止被淹!!!!
回复
27楼
安全柜开和停的状态都是相对稳态,不需要定风量文丘里,房间和安全柜都可以压力和状态稳定;只有安全柜开停转换的时候,房间风平衡会被严重打破,我试过,定风量文丘里无法力挽狂澜。您如果觉得有用,能否具体说明您看到的该阀起作用时的房间及安全柜状态,并且剖析该阀的起作用的机理。
您是不是在做一个国外的项目,是哪个。据我所知,国内好像还没有“风机切换消正压”的概念,我最近正在准备写点东西总结一下。
回复
28楼
非常感谢!资料很不错!
回复
29楼
不要再P3了吧,现在应该叫BSL-3及ABSL-3了。
上传一个中国科技大学生命科学综合楼实验室原理图
回复
30楼
资料不错呀,谢谢各位高手。
实验室不光有空调设计,有没有关于装饰、电气、给排水的一些特殊要求和资料呀,这也很重要的,排风的切换是靠电气来完成的,怎么搞,实验室的污水是怎么处理的,这些问题可能比净化空调的要求还要高。
排风箱中的高效过滤器是直接跟大气接触吗?
回复
31楼
看到同行的帖子很高兴,目前我公司专门在做生物安全实验室废料处理工程。如废水、废渣等。希望能和大家多交流。另外zcalert网友说得对,国际的标准称谓是BSL-1 --BSL-4
回复