来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 “三分产品、七分安装”,中央空调安装是否规范对于整体效果的呈现可谓意义重大,那这是不是就表明中央空调产品本身并不重要呢?当然不是!中央空调是精密设备,除了主机选择要慎重之外,对于辅材大家也不容马虎。 1、冷媒管:
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
“三分产品、七分安装”,中央空调安装是否规范对于整体效果的呈现可谓意义重大,那这是不是就表明中央空调产品本身并不重要呢?当然不是!中央空调是精密设备,除了主机选择要慎重之外,对于辅材大家也不容马虎。
1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。
①选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。
②冷媒管应无砂眼、氧化、破裂等缺陷。
③安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。
④各管径对应的壁厚要求如下:
2、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水。
①质量好的B1级板材与管材均印有白色字体,厂家一般为英文标识,字体不容易擦除。
②质量好的拉伸后字体不变型。
③质量好的B1级橡塑产品富含不燃、阻燃、减烟原料,燃烧时产生的烟气浓度极小,而且不熔化,不会有火球滴下,具有自然熄灭特征。
④保温层的厚度要求:
a、铜管外径d≤Φ12.7mm时,保温层厚度δ=15mm以上。
b、铜管外径d≥Φ15.9mm时,保温层厚度δ=20mm以上。
c、铜管外径d≥Φ41.3mm时,保温层厚度δ=25mm以上。
3、分歧管:冷媒在管路中分流时使用;是否选用专业的U型分歧管,安装是否水平,将会严重影响系统的运行效果和可靠性。
①xxU型分歧管比其他品牌的分歧管管壁厚,焊接质量好,不会因压力过高而导致爆管。
②安装要求:必须水平安装,分歧管前后必须有0.5m的直线距离;只有严格按此要求安装,室内、外机之间的冷媒才能得到最合理的分配,每台室内机的使用效果和室外机的可靠性才能得到保证。
4、电源线:内、外机电源连接线,线径严格按产品要求选用,同一系统内机电源务必统一供电,以保证系统的正常运行。
①合格的铜芯线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。
②伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
③接线要求:在线径选用正确的情况下,电源接线必须使用线耳,保证接线牢固,同时必须可靠接地。
5、通讯线:用于内外机之间的通讯传递,线径选用0.75mm~1.0mm之间三芯屏蔽线,连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。
6、电源线、通讯线线管:在布电源线或通讯线时,为了保证线路不会在安装过程中损坏,通讯信号不受强电干扰,能够长期可靠耐用,线路务必分别穿上线管。
①线管穿线要求:电源线和信号线不能穿在同一线管内,须有300mm以上的间隔;线路从分线盒出来接到空调设备的电源接线端时,需用塑料波纹管做好保护,且塑料波纹管与分线盒连接处需缠上黑胶布。
7、PVC冷凝水排水管:连接各室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水;冷凝水排水管必须套厚度不小于10mm的保温棉,以防管路表面产生冷凝水。
①好的排水管字迹清晰,全面,用手搓一下,应该不会被擦掉。
②用火烧一下,不是烧不着,而是火源熄灭,它也就熄灭。
③好的排水管管径规则,厚度均匀,颜色洁白。
④安装要求:冷凝水管的吊架间距必须合理,且有1/100的坡度向管路排水口。
中央空调安装标准
一、室内机吊装
1.室内机采取防尘保护
2. 室内机定位
3.双螺母固定室内机
4.云匠专用螺帽
5. 室内机需保持水平安装
6.室内机的安装位置符合标准
二、冷媒配管施工
1.冷媒管及时封口
2.冷媒管保温
3.铜管保温严密,不能有裸露
4. 冷媒管支持间距应≤1000mm
5.冷媒管走向应保持横平竖直
6. 分歧管水平安装
7.分歧管前后保持500mm以上的直管
三、冷凝水管施工
1.冷凝水管保温层的厚度应≥9mm
2.辅助排水管需保持平直
3.冷凝水管不能接入污水管,不能以“T”字形对冲连接
4.内机边上安装排气孔
5.冷凝水管和冷媒管需分别固定
四、信号线安装
1.电源线和信号线保持50mm以上距离
2. 系统信号线采用一进一出的连接方式
五、室外机安装
1. 室外机的安装位置保证有足够的换气空间和检修空间
2.室外机的基础、防震以及固定符合规范
六、充氮保压
1.冷媒系统进行气密保压试验24小时以上