带您找到学习的捷径,钢结构精选问答(二)
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2019年12月27日 18:33:21
只看楼主

壹问:   埋入式柱脚对承台的冲切面,应该从承台顶开始计算,还是从柱脚底板开始计算?答:  底面算起贰问:   我们现在项目有一栋办公楼要做钢结构夹层,主体是混凝土的。柱底做成交接、梁柱节点也做成铰接(为了施工方便与美观,因为梁高较小,只有250mm),由于行成几何不变体系,需要与主体拉结,想请您看我们现在这种拉结形式行不行,是否需要每榀,两个方向都做拉结。

问:   埋入式柱脚对承台的冲切面,应该从承台顶开始计算,还是从柱脚底板开始计算?

1.jpg

答:  底面算起


问:   我们现在项目有一栋办公楼要做钢结构夹层,主体是混凝土的。柱底做成交接、梁柱节点也做成铰接(为了施工方便与美观,因为梁高较小,只有250mm),由于行成几何不变体系,需要与主体拉结,想请您看我们现在这种拉结形式行不行,是否需要每榀,两个方向都做拉结。

2.jpg3.jpg4.jpg

答:   几何不变形是保证了。但是和主体结构拉在一起,严格来讲,需要考虑分担地震力(或者说参与了地震变形)。如果和主体结构的拉结做长圆孔,那么又无法保证几何稳定。因此,比较好的方法是自己独立成为体系


问:  老师,从地下二层到地上三层为钢混结构,如果钢结构要打断的话是地下好还是地上好?地上三层以上为混凝土结构,为什么地下和地上三层为钢混结构,只要考虑哪些问题?


答:    这种情况应该是以下原因:地上首层~三层受力大,因此采用钢骨混凝土结构。钢骨需要向下延伸一层或两层,因此进入地下二层

免费打赏
杰构不难
2020年01月13日 09:24:20
2楼

有问有答,免费给答疑了,谢谢楼主~

回复
杰构不难
2020年02月02日 13:38:23
3楼

特殊时期,不能出门,那就学习吧·