来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 能量输配介质(一) 空气,水,氟利昂是环境系统能量输配的三大介质。水优于空气,却远不如氟利昂的单位能力。由于技术措施得限制,氟利昂不能较好的满足建筑调温的应用。最优的方案是三种介质合理的担负不同的比例。每个系统都需要三种介质共同作用,不能对三者对立评价。就目前的市场应用技术,丢掉哪一种介质都无法完美打造室内舒适、健康的整体环境。
来源:五恒环控昆山学院
如有侵权请联系删除
能量输配介质(一)
空气,水,氟利昂是环境系统能量输配的三大介质。水优于空气,却远不如氟利昂的单位能力。由于技术措施得限制,氟利昂不能较好的满足建筑调温的应用。最优的方案是三种介质合理的担负不同的比例。每个系统都需要三种介质共同作用,不能对三者对立评价。就目前的市场应用技术,丢掉哪一种介质都无法完美打造室内舒适、健康的整体环境。
能量输配介质(二)
·氟利昂+空气:俗称全空气管道机,分体式多功能空气调节系统,单系统比较小。
·水+空气:顶级系统是VAV,可以设计成大型的商用系统,造价比较高。
·氟利昂:多联机系统以及分体空调,灵活,安装简单,适合中小型应用场景。
·水:可以远距离输配,适合绝大多数应用场景。
·五恒环境系统可以利用氟利昂,水,空气。超静环境可以设计成水+空气,也可以只用水或者氟利昂,当然更可以只用氟利昂,利用分离式风机做气流组织。
水控中心(一)
·每公斤水的能量输配能力(5℃温差)为:5.8w;每输送1KW的能量需要172公斤的水来完成,温差与流量决定了能量输配的多与少。
·风机盘管是以5℃温差为基准,并且系统循环水量依风机盘管的开停,动态变化。保证流量需要压差(约3米水柱),额定供水温度下,温差又受到风速的影响。因此,直供水系统的控制需要依据压差与温差来综合精调。同时,夏季供水温度的动态控制集成到水控中心控制器逻辑里,让水系统节能更合理。
水控中心(二)
·直供系统将主机出水直接输配给空气处理机组,包括新风工况与回风工况机组。
·依据供回水温差以及供回水温差调节直供泵的频率。
末端启动,直供泵启动。
·室内空气相对湿度动态调整主机出水温度。
·直供泵启动,混水泵启动,并执行混水系统控制逻辑。
·混水泵依据供回水压差与温差调整频率。
·一次泵定频满足主机额定水流量。
·补水阀采用常闭电磁阀。
水控中心(3)
·去藕联箱配置膨胀罐,安全阀,排气阀。
· RS-485标准接口。
·混水泵依据室外温度,冬夏自动切换。
·混水依据出水温度设定,并参考地板温度。
·混水运行周期可设定。
·混水依据室外气温运行。
·供回水温差小于设定值,降频运转。
·可设定直供泵与混水泵优先逻辑。