地下室抗浮锚杆设计!!
c1x1b1
c1x1b1 Lv.4
2008年02月28日 13:09:35
只看楼主

  对于地下室抗浮锚杆设计论坛里好象很少,转一篇好文章给大家,并请大家一起讨论地下室抗浮锚杆设计!!一般抗浮计算:(局部抗浮)1.05F浮力-0.9G自重<0 即可 (整体抗浮)1.2F浮力-0.9G自重<0 即可如果抗浮计算不满足的话,地下室底板外挑比较经济同意以上朋友的观点,一般增大底版自重及底板外挑比抗拔桩要经济很多【原创】抗浮锚杆设计总结抗浮锚杆设计总结1 适用的规范

  对于地下室抗浮锚杆设计论坛里好象很少,转一篇好文章给大家,并请大家一起讨论地下室抗浮锚杆设计!!

一般抗浮计算:(局部抗浮)1.05F浮力-0.9G自重<0 即可
(整体抗浮)1.2F浮力-0.9G自重<0 即可
如果抗浮计算不满足的话,地下室底板外挑比较经济
同意以上朋友的观点,一般增大底版自重及底板外挑比抗拔桩要经济很多
【原创】抗浮锚杆设计总结
抗浮锚杆设计总结
1 适用的规范
抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范 GB50007---2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。
2 锚杆需要验算的内容
1)锚杆钢筋截面面积;
2)锚杆锚固体与土层的锚固长度;
3)锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度;
4)土体或者岩体的强度验算;
3 锚杆的布置方式与优缺点
1) 集中点状布置,一般布置在柱下;优点:可以充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力;由于锚杆布置集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有很强的抵抗力。缺点:要求锚固于坚硬岩体中,不适用于软岩与土体,破坏往往是锚固岩体的破坏;由于局部锚杆较密,锚杆施工不方便;地下室底板梁板配筋较大。
2) 集中线状布置,一般布置于地下室底板梁下;优点:由于锚杆布置相对集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有较强的抵抗力。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全,对于跨高比小于6的底板梁,可以适当考虑上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力),要求锚固于较硬岩体中,不适用于软岩与土体;地下室底板板配筋较大。
3) 面状均匀布置,在地下室底板下均匀布置;优点:适用于所有土体和岩体;地下室底板梁板配筋较小。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全);对于个别锚杆承载力不足的情况,由于能分担的锚杆较少,此情况抵抗力差;由于锚杆布置相对分散,对于地下室底板下的外防水施工比较麻烦。
4) 集中点状布置推荐用于坚硬岩;集中线状布置推荐用于坚硬岩与较硬岩;面状均匀布置推荐用于所有情况;
4 注意事项
1) 集中点状布置,抗浮锚杆与岩石锚杆基础结合为优,需注意柱底弯矩对锚杆拉力的影响,特别是柱底弯矩较大的时候;
2) 参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》,应选用永久性锚杆部分内容;
3) 岩石情况(坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩)应准确区分,可参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》表7.2.3-1注4;
4) 锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,可参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》附录C;
5) 抗浮设计水位的确定应合理可靠,一般应由地质勘测单位提供,比较可靠和有说服力,应设置水位观测井,对于超出抗浮设计水位的情况应有应对措施;
6) 锚杆抗拔承载力特征值现场试验时由于一般为单根锚杆加载,未考虑锚杆间距影响(附图一填充部分),特别是锚杆间距较为密集时的情况;当单根锚杆影响范围内的土体自重(附图二填充部分)大于锚杆拉力时,可以不考虑锚杆间距影响;
7) 由于锚杆钢筋会穿过底板外防水,锚杆钢筋应有防水措施;
8) 锚杆锚固体与(岩)土层的锚固长度应取有效锚固长度,由于基坑开挖会对底板下土体有一定扰动,特别是采用爆破开挖的基坑,一般要加300-500MM;
免费打赏
firemiao
2008年06月17日 15:14:15
13楼
楼主有没有详细的计算书发一份上来,最近也在做
回复
lbb-666
2008年06月18日 09:10:25
14楼
这方面的资料很少,很需要这方面的资料,楼主能上传这样的资料非常好,对我很有帮助,收藏了,谢谢楼主
回复
xud5566
2008年06月18日 13:19:37
15楼
有计算书吗?
我想看手算的计算书---------
回复
cyf8858558
2008年06月19日 13:47:50
16楼
不错!不错!不错!
回复
navy1
2008年06月19日 16:29:21
17楼
一般抗浮计算:(局部抗浮)1.05F浮力-0.9G自重<0 即可
(整体抗浮)1.2F浮力-0.9G自重<0 即可

什么规范?!
回复
yfs998888
2008年07月03日 11:27:47
18楼
感谢楼主,有很好的参考价值
回复
baipingguo001
2008年07月19日 14:27:57
19楼
太好了,谢谢:victory:
回复
luhecun2008
2008年07月25日 13:03:25
20楼
抗浮桩的计算及布置谁有呀
回复
tanghong001
2008年07月26日 11:06:50
21楼
本人施工的某建筑工地,抗浮锚杆设计如岩层不小于8m,但地面到岩层面有约厚度14m的砾砂层,施工过程中出现塌孔,最大直径约1m,求教各位前辈如何处理?谢谢!!
回复
nhtgw
2008年08月21日 14:54:20
22楼
谢谢
还是学到了精髓
回复

相关推荐

APP内打开