在我国的电费包含用电量电费和力调电费两一部分,力调电费由供电局依据功率因数开展奖罚,功率因数小于0.9,供电局就开展惩罚,若功率因数高过0.9,供电局将从电费总额获得一定占有率开展奖励,功率因数低还使配电设备损耗扩张,变压器负荷率减少,供配电系统质量差等。某公司在2019年曾因为底压功率因数稍低,在0.89上下,被供电局惩罚。本次共对底压6面无功补偿柜开展更新改造,依据变压器容积,每面滤波补偿柜仍采用325 kVar 的电容器。

更新改造后,该公司功率因数由0.89提升到0.95,最初确保不容易因功率因数低被供电局惩罚,反过来因为功率因数高过0.9而获得供电局奖励,此消彼长,减少了电费开支;除此之外每台变压器每相工作方面电流,减少100 A上下,既减少了线损,又提升了变压器负荷率;输出功率崎变率由1.4%减少到1.1%,滤波器实际成效明显;变压器温度减少10℃上下,提高了机器设备使用寿命,确保了机器设备安全性能。
力调电费由罚变奖,减少电费开支在我国的电费中力调电费一直由供电局依据功率因数开展奖罚,以0.9为指标值,小于规范时,从电费总额中获得一定占有率惩罚,高过0.9则奖励。低压无功补偿更新改造前,该公司功率因数为0.89上下,更新改造后,功率因数提高至0.95,电费中的力调电费从惩罚电费总额的0.5%,变为奖励 0.75%,此消彼长,节约了 1.25%的电费,该公司一月电费330多万元,因而测算,一月节约电费约4.13多万元,一年节约电费近50多万元。以0.90为指标值的功率因数调节对电费的损害以下数据图表1图例。

图片1.png
减少线损,节省成本低压无功补偿更新改造后,每台变压器每相工作方面由 1030 A减少至928 A,减少了100 A上下,供配电系统路线上的损耗也相对减少,线损减少的占之比下面的图:从而测算孰知,一年仅线损减少开支约5多万元,节省成本成效显著。
提升变压器负荷率,减少机器设备扩张项目投资更新改造后,电流减少、功率因数提高,无功负荷减少,该公司5台1 250 kVA变压器的负载专业技能获得了很大提高。 ΔS=P/cosφ1×[(cosφ2/cosφ1)-1= 1 250×5/0.89×(0.89/0.95-1)=443.52(kVA)一样容积的变压器可以多带443.52 kVA的负载,减少了机器设备扩张务必的项目投资。
提高供配电系统质量,减少机械故障,减少维修费更新改造后输出功率崎变率由1.4%减少到1.1%,滤波器实际成效明显,进而减少了浪涌电流导致的危害,确保了机器设备一切正常工作方面,减少了机械故障,减少了维修费。
提高机器设备使用寿命,节约机器设备提高项目投资更新改造后变压器温度减少10℃上下,供配电系统电缆线的温度也同歩减少,既清除了溫度提高造成的不安全风险,确保了机器设备安全性能运作,又提高了变压器和电缆线的使用寿命,节约了机器设备提高务必项目投资。