哪个项目这么厉害? 往下看,带你一探究竟! 项目简介 ■名称:歌尔绿城项目十二期建安工程 ■体量:总建筑面积8.2万平方米,包括6栋住宅楼、地下车库及物业用房。 ■地点:山东省潍坊市高新区高新一路以东、健康东街以南。
■名称:歌尔绿城项目十二期建安工程
■体量:总建筑面积8.2万平方米,包括6栋住宅楼、地下车库及物业用房。
■地点:山东省潍坊市高新区高新一路以东、健康东街以南。
工程确定以总承包管理理念为方法,实现工程精益建造的整体管理思路。工程设计优化作为基础,策划设计优化
18项、工艺优化
14项、措施优化
11项。
建立三维模型,查找建筑设计与结构设计矛盾点,实现“两图融合”。
项目将正式建筑中的一部分,同时在施工时也需要该项工作所具备的功能,为避免重复设置,将此项工作优先完成。策划实施道路永临结合、消防永临结合、临电永临结合、消防水箱永临结合等措施10余项,有效节约成本。
项目根据自身实际情况,结合中建三局住宅工程“质量十不准”要求,梳理“渗漏风险,空鼓、开裂,观感质量”为主的风险项12条,并制定相应管控措施。
施工前将原设计内掺JX-I水泥砂浆刚性防水变更为2毫米厚聚氨酯防水涂料+1.5毫米厚反应粘卷材,有效地提高防水性能。过程中采用止水片≥5厘米的三段式止水螺杆、成品转角止水钢板等措施。严格要求地下室风井结构一次性浇筑、螺杆眼用防水砂浆封堵,涂刷三遍聚氨酯。
施工前将原设计高强钢筋(冷轧单层双向)变更为普通热轧双层双向,防止下挠。过程中,传料口由原深化板中位置调整到结构板边,铝模顶板拆除后,用
钢管+槽钢辅助支撑,混凝土专人养护,并做好记录。
针对北方地区外墙保温板铺贴要求,项目取消“传统木模板+悬挑脚手架+后贴式保温板”工艺,创新采用JC一体化复合保温体系:由工厂进行加工,以XPS保温板为芯材,外侧包裹20毫米胶粉聚苯颗粒浆料,内侧包裹3毫米水泥浆料保护层复核而成的一种复合保温材料。
该保温体系具有防脱落、强度高等优点,耐冻融次数达到
80次以上,实现与建筑体同寿命,有效缩短工期至少
一个月。
楼层外部设
钢板网片防护,钢板网片与架体采用专用加固件进行连接。
专用加固件采用直径48毫米钢管、销片及垫片相结合加工制成,安装便捷、施工效率高、整体效果良好。
主工字钢梁锚固于建筑物主体结构外侧,钢梁采用锚固螺栓和钢垫板与主体结构连接,锚固螺栓穿预留塑料套管设置,可循环周转。
使用螺栓与外墙直接锚固,避免铝合金模板开洞,减少多余工序及质量隐患。采用钢拉杆连接,整体安全可靠性高。
全面策划施工部署。建立总体计划管控体系,将设计、招采、施工深度融合,确定整体进度控制计划,实现工程各专业分包单位统一协调管理。
建立优化措施体系。以铝合金模板+整体式提升架施工措施体系为依托,将工程建筑图纸设计中的二次施工内容如构造柱、窗口、厨卫反坎等构件一次施工成型,优化建筑图复杂节点设计为结构一次施工。
强化施工计划管理。以施工合同工期为依据,统筹管理各专业分包施工界面划分,应用“三级四线”计划管理体系,系统梳理工程主要施工工序,树立“以空间换取时间”的组织观念。
强化全员管理意识。内部开展质量培训交底,合理安排分工,全员参与精益建造的工程实施。