1、 利用基础钢筋做接地体 轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量,与接地极接地引下线的连接方法及连接质量,接地电阻。 2、 人工接地装置埋设 接地极的材质、位置、间距、数量、埋深、接地干线的材质、位置、埋深,与接地干线的连接方法、连接质量、防腐情况、接地电阻。 3、 利用结构钢筋做的避雷引下线,暗敷于抹灰层内的避雷引下线 轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量,与接地极、避雷网、均压环等连接点的连接方法及连接质量

1、 利用基础钢筋做接地体

轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量,与接地极接地引下线的连接方法及连接质量,接地电阻

2、 人工接地装置埋设

接地极的材质、位置、间距、数量、埋深、接地干线的材质、位置、埋深,与接地干线的连接方法、连接质量、防腐情况、接地电阻

3、 利用结构钢筋做的避雷引下线,暗敷于抹灰层内的避雷引下线

轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量,与接地极、避雷网、均压环等连接点的连接方法及连接质量

4、 暗埋得接地引下线

使用材料的品种、规格、安装位置、搭接长度、焊接质量,与电气设备、保护导体等连接点的连接方法及连接质量

5、 暗埋的等电位联接导体(均压环)

使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等

6、 金属门窗、栏杆与避雷引下线的连接

连接材料的品种、规格、连接的位置和数量、连接方法和质量等(45m以上,防雷侧击)

7、 暗埋于结构内的各种电线、电缆导管

连接方式、跨界保护导体、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需要焊接部位的焊接质量

8、 不进人吊顶内的导管

导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接方式、跨界保护导体、防腐、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距、需焊接不问的焊接质量,与其他管线的位置关系等

9、 不进人吊顶内的梯架、托盘、槽盒

材料的品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及与其他管线的位置关系

10、 直埋电缆

电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径标桩埋设情况等

11、 不进人的电缆沟敷设电缆

电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、表示情况等