下地下室的非消防电梯能直接开向楼梯间吗
a328743650
a328743650 Lv.2
2019年12月03日 09:37:28
只看楼主

如题可以吗

如题可以吗

免费打赏
xmhgames
2019年12月17日 09:47:33
2楼

在地下室增设一道防火门做成一个前室,联通地下室使用防火门断开不就可以了。

回复
lancer00
2019年12月24日 14:49:55
3楼

绝对不能,地下楼梯为封闭楼梯间,封闭楼梯间不可以开除疏散门之外其他门洞口,《建规》中有规定