恒温恒湿实验室系统主要在纸张检测、计量标定、涂料检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等场所广泛应用,还包括相关的动植物实验室、生物微生物实验室。对恒温恒湿房的整体规划设计应包括建筑、水电、恒温恒湿空调机组、恒温恒湿实验室仪器设备、造价和预算控制、安全要求、未来可持续发展要求等。 一、恒温恒湿实验室的通用设置
1. 恒温恒湿实验室分为三大类:高温实验室、常温实验室、低温实验室。
① 高温实验室30~80℃(低湿度要求控制在<50%;高湿度要求控制在>80%)。
② 常温实验室18~28℃(普通恒温恒湿实验室、精密恒温恒湿实验室、高精密恒温恒湿实验室、超高精密恒温恒湿实验室)。
3. 低温实验室10~15℃(相对湿度控制在30~50%)。
不同行业的恒温恒湿实验室设计要求:
① 精密制造行业:常用常规恒温恒湿实验室,温度设定在18-30℃、湿度设定在45%-70%。
② 药物研究行业:常用低温恒温恒湿实验室,温度设定在12-18℃、湿度设定在45%-70%。
③ 生物培养行业:常用超低温恒温恒湿实验室,温度设定在5-12℃。
④ 电子产品老化试验:常用高温高湿老化房,温度设定在30-80℃,湿度设定在40%-95%。
二、恒温恒湿实验室装修设计的技术要点
1. 如果是2℃的恒温室,则换气次数约10~15次/h。
2. 如果是1℃的恒温室,则换气次数约15~20次/h。
3. 如果是0.5℃的恒温室,则换气次数约20次/h。
4. 如果是0.2℃的恒温室,则换气次数约30次/h。
三、恒温恒湿实验室设计的空调与新风系统设置
1. 新风系统的主要作用在于为实验场所提供干净的空气,同时维持实验室温湿度的稳定。为了保证实验室的系统稳定不受干扰,恒温恒湿实验室设计必须安装新风系统,保持实验室内气压为正压,防止外界空气进入实验室,影响温湿度的恒定。
2. 温湿度控制作为恒温恒湿实验室设计的关键要点,对于空调的精确度要求较高,同时空调要能很好的控制调节制冷量。主要通过两种渠道来实现:
① 变频调节:其本质是通过改变供电性质来改变压缩机的功率,实现压缩机的低负荷工作或过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量。为了实现这一功率和节流量的变化,中间还需要添加许多繁复的环节,因此这种调节方式的缺点在于在实际使用中容易出现故障。
② 冷冻水型机组:原理是以7℃左右的冷水作为冷源,通过控制水流量来调节制冷量,这种方式操作简单,不易发生故障,控制效果最为稳定。在使用这种机组来控温之前,需要对实验室个房间内的热湿负荷和空气露点进行准确计算,从而匹配合适的风量、冷量、加热量、加湿量。通常采用PLC控制各部件的无极调控,配备灵敏度高性能好的传感器,可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。另外,在进行投入使用之前,需要针对每个实验室房间的面积和负荷来匹配机组,所以一般是定制组合式机组。这种调节方式的缺点在于占地面积较大、系统稳定性不够好、后期维护修复较为困难。