观摩高标准医院项目的机电安装工程!
暖通家
暖通家 Lv.2
2019年11月18日 14:20:21
来自于中央空调
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 上海嘉会国际医院项目完全依据国际标准建造,由上海建工七建集团总承包,江苏宜安建设有限公司作为项目主承包单位,主要负责项目机电工程安装施工,包括建筑给排水及采暖系统、建筑电气系统、通风与空调系统、建筑智能化系统等。 细部处理篇 管道穿墙封堵严密、平整。 封堵与墙缝之间采用装饰条修边。 水泵电源桥架进电机接线盒处采用45度斜三角。

来源:建筑工程鲁班联盟

如有侵权请联系删除


上海嘉会国际医院项目完全依据国际标准建造,由上海建工七建集团总承包,江苏宜安建设有限公司作为项目主承包单位,主要负责项目机电工程安装施工,包括建筑给排水及采暖系统、建筑电气系统、通风与空调系统、建筑智能化系统等。


细部处理篇

211.png

管道穿墙封堵严密、平整。

封堵与墙缝之间采用装饰条修边。

213.png

水泵电源桥架进电机接线盒处采用45度斜三角。

柔性软管采用专用管卡。

柔性软管长度符合规范要求。

冷、热水管采用不同颜色区分。

流向标识清晰。

供水区域清晰。

管道间距小时补偿器错位安装。

214.png

管道间距均匀,排列整齐。

热水管道按规范设置补偿器,补偿器成排成线。

成排管道转弯处支架设计合理,距弯头距离统一。

管道间距均匀,排列整齐。

大型管道型钢支架两端直角焊接加强板,保证支架的稳定性。

设置排气孔。

板交外露螺杆加套管。

分气缸底脚绝热垫。

BIM技术应用篇

BIM技术效果图与实物对比。

应用BIM技术,水泵房排布合理。

应用BIM技术有效避免桥架、管道碰撞。

管道间距均匀、相互位置符合规范要求,布置合理。

桥架成排布置整齐。

灯具在管道下方保证没有照度盲区。

支架安装篇

成排管道转弯处支架设计合理。

管道间距均匀,排列整齐。

管道转弯处设置支架,距弯头位置统一。

槽钢朝向一致。

管道采用双层布置既节约空间又节省成本。

抱箍螺杆长短一致,末端加设不锈钢封帽,防止锈蚀。

采用成品塑托,结实耐用且美观。

管道节点成45度角,排列整齐。

排水管道支架借用消防管支架既节约空间又节省成本。

蒸汽管道支架设计制作规范。

阀门两边均匀设置支架。

支架端头采用圆角处理。

机房管道承重支架下方加固处理。

垂直风管采用拼装支架。

管道下方风管(距顶距离较大)采用侧向支架,既可有效节约成本;又可确保风管安装质量。

母线转弯处增设支架。

底脚螺栓外露部分加套管及黄油保护。

设备台座安装限位装置,有效控制设备水平移位。

接地篇

电动机电源槽盒尾端接地规范、标识清晰。

接地线未绕麻花,敷设清爽。

保温篇

管道采用彩色橡塑保温,保温质量好、系统识别度高,观感效果佳。

管道采用彩色橡塑保温,保温质量好、系统识别度高,观感效果佳。

压力表组安装正确。

压力测试管路保温到位。

水泵出水管托架保温到位。

阀门、管托、管道标识标高一致。

一朵桃花随风
2019年11月19日 16:27:45
2楼

很棒

回复
xingye8860
2019年11月20日 08:53:14
3楼

由上海建工七建集团总承包

回复

相关推荐

APP内打开