纯气控连锁减压风门技术要求
风门设计师
2019年10月12日 11:53:52
只看楼主

纯气控连锁减压风门技术要求 一、纯气控连锁减压风门产品名称 序号 名称 规格型号 数量 1 风门气控系统 QKZM-1 3套 2 连锁减压风门(净通过尺寸) 2.4m*2.8m(宽*高) 3套 备注:巷道压力0-3000Pa,应保证风门正常使用,在风压作用下无变形。 两道风门之间距离:(0.5m) 二、纯气控连锁减压风门使用条件 1.巷道负压0-3000Pa; 2.安装地点巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水;

纯气控连锁减压风门技术要求

一、纯气控连锁减压风门产品名称

序号 名称 规格型号 数量

1 风门气控系统 QKZM-1 3

2 连锁减压风门(净通过尺寸) 2.4m*2.8m(宽*高) 3

备注:巷道压力0-3000Pa,应保证风门正常使用,在风压作用下无变形。

两道风门之间距离:(0.5m

纯气控连锁减压风门.jpg



二、纯气控连锁减压风门使用条件

1.巷道负压0-3000Pa

2.安装地点巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水;

3.适用于井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所;

4.工作环境为-30℃40℃

三、纯气控连锁减压风门系统组成

1.风门结构组成

无压风门为分体结构,在井下组合安装后使用。无压风门主要由门扇、门框、合页、等组成。门框采用钢制型材焊接而成;门扇采用钢制型材做骨架;门扇与连杆连接,使得风门能可靠关闭。

2.气控系统

2.1安装位置

气控箱安装于每道风门两侧,开关门按钮安装在气控箱上。

2.2工作原理

1)正常通过

l行人到达A门时,按动A门绿色开门按钮,若B门此时处于关闭状态,则开门信号经控制箱处理后输出,控制A门气缸开启风门A,同时发送闭锁信号至B门控制箱,对B门进行强制闭锁, B门不能再开启。

l行人通过A门后必须按动A门另一侧红色关门按钮关闭风门A,其信号经控制箱处理后输出,控制A门气缸关闭风门AA门完全关闭之后,控制箱闭锁信号方可自行断开,B门才可以开启;

l同样,行人通过B门时,按动B门绿色开门按钮,若A门此时处于关闭状态,则开门信号经控制箱处理后输出,控制B门气缸开启风门B,同时发送闭锁信号至A门控制箱,对A门进行强制闭锁,A门不能再开启;

l行人通过B门后必须按动B门另一侧红色关门按钮关闭风门B,其信号经控制箱处理后输出,控制B门气缸关闭风门BB门完全关闭之后,控制箱闭锁信号方可自行断开,A门才可以开启。

l行人反向通过时,操作步骤相同。

2)紧急及异常通过

l当有紧急情况发生需要紧急解除闭锁装置进行开门时,或风门、气控装置发生异常情况无法正常开门时,可拉开A门气源箱或控制箱上任一应急泄压手拉阀,即可手动拉开风门A,拉开B门气源箱或控制箱上任一应急泄压手拉阀,即可手动拉开风门B

l应急泄压手拉阀被拉出时,该道风门的气控装置将完全失效,同时,气控装置的闭锁功能将完全失效。

l如要恢复气控装置,需将该道风门的气源箱及气控箱上的应急泄压手拉阀全部推回复位,气控装置将自动恢复至紧急泄压前的正常运行状态,闭锁功能将自动恢复。

lA门与B门闭锁,同时只能打开一道风门。

四、纯气控连锁减压风门主要技术参数

1.风门主要技术参数

1)规格尺寸2.4*2.8(×))尺寸类型为:净通过尺寸;

2)风门材质:

a)门门框采用40mm*40mm组焊成150mm*500mm的门柱矩;

b)门扇骨架采用40mm*40mm*3mm方管,面板采用厚度2mm的钢板;

3)风门开启形式:同向同步开闭;

4)门扇开启角度:≥90度;

5)门扇与门扇、门扇与门框之间加装密封胶垫,双向密封,确保密封性能良好;

6)门框、门扇采用全钢喷漆结构,防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形;颜色为蓝色;

2.气动风门系统主要技术特性

1)控制系统:QKZM-1气控系统;

2)驱动装置:气压传动;

3)门扇开启角度:≧90

4)风门开启形式:每组4扇门正反向同步开启关闭。车辆及人员通过时,按动开门按钮风门自动打开,车辆或人员经过后按动关门按钮自动关闭,无需人力开启;

5)安全性能强,风门开启关闭时间可调,有效防止风门破坏伤人事故的发生;

6)两道风门之间实现闭锁,只能打开一道风门;

7)气动控制系统简单,易安装、易维护;

3.主要特点

1)门体与门扇之间紧密连接,漏风量小。

2)系统简单,安全可靠。

3)防腐、防潮、阻燃、强度大。

4.纯气控连锁减压风门主要配置

单套机械部分主要部件配置

序号

名称

数量

单位

1

12

2

顶箱

6

3

门扇

24

4

底连接固定门槛

6

5




6




单套气控部分主要部件配置

序号

名称

数量

单位

1

气缸

24

2

气控装置

3

3

气控外围件

3


纯气控连锁减压风门图纸

减压风门图纸.png



免费打赏
蒋以华
2020年01月28日 17:39:38
2楼

编辑 图集适用于新建、改建、

回复
蒋以华
2020年02月13日 12:30:38
3楼

工程一直拖到现在准备交工验收。

回复

相关推荐

APP内打开