255Kw的螺杆机启动问题
ssl760101
ssl760101 Lv.2
2005年01月27日 16:31:24
只看楼主

最近要设计4台255Kw螺杆机配电柜,请问是用星三角启动好,还是采用软启动或变频启动,请告之优劣性,及具体配置。谢谢!

最近要设计4台255Kw螺杆机配电柜,请问是用星三角启动好,还是采用软启动或变频启动,请告之优劣性,及具体配置。谢谢!
免费打赏
yyf8921025
2005年01月27日 16:42:12
2楼
用变频启动最好。用星三角启动,启动电流仍很大,用软启动仍配有接触器。
回复
ssl760101
2005年01月27日 16:55:20
3楼
各位能否提供一下相关的设计图纸,谢谢
回复
阿庆
2005年01月28日 14:23:46
4楼
通常都是星三角形启动,国内的机组已经很成熟.
回复
wang_knight11
2005年01月28日 19:18:20
5楼
从技术角度,肯定是变频最好,从经济角度就不好说了.你如选择变频,与变频器厂家联系,会为你提供控制图纸的.
回复
nnnnangel
2005年01月29日 00:25:43
6楼
同意五楼说法。另外,采用什么方式还要看工艺(控制)要求,变压器容量,计算电压降。即使用变频器,也有一拖多的,或者一对一的
回复
qing_hee
2005年01月29日 10:47:15
7楼
螺杆机配套会来启动配电柜吧,大型用电设备都会原厂配启动电箱的.
回复
wwwdq-163
2005年01月29日 10:55:19
8楼
厂家自带
回复
lixt8848
2005年02月03日 20:46:56
9楼
螺杆机应该自带配电设备,电专业只要配够电就行了吧。因为成套的螺杆机还有许多其他的连锁控制要求。不知是什么样的螺杆机。别配错了哟
回复
jjw898
2005年02月04日 23:02:57
10楼
我单位也是螺杆机,但是对配电柜没什么要求啊,只要给个电源就行啊,因为中央空调本身就有控制系统的.星三角只是针对冷冻和冷却水泵启动而言的.
回复
tyqtysjc
2005年02月08日 04:49:40
11楼
螺杆机是机电一体化设备,不需要使用单位另配启动设备,只要提供合适的电源就行。