SICOLAB洁净厂房施工及质量验收规范(风速和风量测试)
喜格sicolab
2019年10月09日 10:56:24
来自于建筑规范
只看楼主

一、风速测试仪器可使用热球式风速计、超声风速计、叶片式风速计等,风量测试可使用带流量计的风罩、文丘里流量计、孔板流量计等。  二、单向流设施的截面风速、面风速和风量测试应符合下列规定:   1 对单向流设施的风速测试,应将测试平面垂直于送风气流,该测试平面距离高效空气过滤器出风面应为150mm~300mm,宜采用300mm。应将测试平面分成若干面积相等的栅格,栅格数量不应少于测试截面面积(㎡)10倍的平方根,测点应在每个栅格的中心,全部测点不应少于4点。


一、风速测试仪器可使用热球式风速计、超声风速计、叶片式风速计等,风量测试可使用带流量计的风罩、文丘里流量计、孔板流量计等。

  二、单向流设施的截面风速、面风速和风量测试应符合下列规定:
   1 对单向流设施的风速测试,应将测试平面垂直于送风气流,该测试平面距离高效空气过滤器出风面应为150mm~300mm,宜采用300mm。应将测试平面分成若干面积相等的栅格,栅格数量不应少于测试截面面积(㎡)10倍的平方根,测点应在每个栅格的中心,全部测点不应少于4点。
   直接测量过滤器面风速时,测点距离过滤器出风面应为150mm。应将测试面划分为面积相等的栅格,每个栅格尺寸宜为600mm×600mm或更小,测点在每个栅格的中心。
   每一点的持续测试时间应至少为10s,应记录最大值、最小值和平均值。
   单向流洁净室(区)的总送风量(Qt)应按下式计算:

单向流洁净室(区)的总送风量(Qt)应按下式计算:.png

    式中:VCP——每个栅格的平均风速(m/s);
          A——每个栅格的面积(㎡)。

2 对单向流设施的风速分布测试,应选取工作面高度为测试平面,平面上划分的栅格数量不应少于测试截面面积(㎡)的平方根,测点应在每个栅格的中心。
    风速分布的不均匀度β0应按下式计算,不宜大于0.25:

风速分布的不均匀度β0应按下式计算,不宜大于0.25:.png

    式中:v——各测点风速的平均值;
          s——标准差。


   3 风速分布测试宜于空态测试,当安装好工艺设备和工作台时,在其附近测得的数据可不反映洁净室本身的特点。若需测试时,风速分布测试要求应由建设方、测试方协商确定。

    三、非单向流设施的风速、风量的测试应符合下列规定:
   1 在每个测点的持续测试时间应至少为10s。每个空气过滤器或送风散流器的风速、风量测试,可按本规范第C.2.2条第1款中面风速及风量的测试和计算方法。
   2 高效空气过滤器或散流器风口上风侧有较长的支风管段,且已有预留孔时,宜采用风管法测试风量,测量断面应位于大于或等于局部阻力部件前3倍管径或长边长和局部阻力部件后5倍管径或长边长的部位。
   矩形风管的测试断面应划分为若干个相等的小截面,每个小截面宜为正方形,边长不应大于200mm,测点位于小截面中心,但测点数不应少于3点;圆形风管的测试断面,应根据管径大小划分为若干个面积相同的同心圆环,每个圆环测4点,圆环数不宜少于3个。
    3 风罩法测试风量,使用带有流量计的风罩测量空气过滤器的送风量时,风罩的开口应全部罩住空气过滤器或散流器,风罩面应固定在平整的平面上,并应避免空气泄漏造成读数不准确。
    在高效空气过滤器或散流器风口的上风侧已安装有文丘里或孔板流量装置时,应利用该流量计直接测量风量。

免费打赏

相关推荐

APP内打开