冷水机组出水温度
wztbfy
wztbfy Lv.2
2008年02月27日 17:21:45
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组一般温度7-12度,请问如果进水温度25度,出水温度20度,制冷机组能否正常运行

冷水机组一般温度7-12度,请问如果进水温度25度,出水温度20度,制冷机组能否正常运行
yd_wj_diandian
2008年02月27日 19:37:32
2楼
小弟愚见:通常不会出现这种问题,冷水机组一般根据出水温度进行能量调节,如果出水温度达到这么高,实际控制中一定会采取一些措施减少运行制冷机台数或其他方法进行卸载,使得制冷量与实际负荷大体匹配。如果没有类似控制,这种状况下普通制冷机一定不会是所谓的正常运行。如果楼主是想用现有制冷机达到上述所述工况,而不是实际中遇到的由负荷变化引起的,我认为一般制冷机也不能胜任所述工况的运行。蒸发温度与设计温度相差较大,压缩机压比降低,膨胀阀后压力变化较大,如果想达到出水温度20度,我认为需要对系统和压缩机进行重新设计选型。
回复
wolai92
2008年03月01日 01:32:17
3楼
蒸发温度10~15 可以 很多工艺冷水要求类似这样的工矿
回复
huangdx1975
2008年03月03日 19:35:11
4楼

这种机组需要在设计上对系统与压缩机重新配置,干式机组还好做点,满液机则重点考虑压缩机的回油问题.应当可以做到能适应这种工况.
回复

相关推荐

APP内打开