未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗
tianlsh
tianlsh Lv.6
2019年09月30日 10:32:12
只看楼主

未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗?近期遇到一个小工程,不需要自动报警,那么应急照明可以按照《防火规范》设计吗

未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗?近期遇到一个小工程,不需要自动报警,那么应急照明可以按照《防火规范》设计吗

免费打赏
tianlsh
2019年09月30日 10:35:50
2楼

这种情况首先应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)确定是否需要设置火灾自动报警系统及应急照明。若不设计自动报警,可仅参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)及《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018设计应急照明系统。

所有工程均应遵循《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018进行应急照明设计。

回复
wolovesummer
2019年10月02日 09:38:24
3楼

谢谢楼主的资料

回复