某小区有180户,每户用电量为5KW,问小区变压器容量?
某小区有180户,每户用电量为5KW,问小区变压器容量?
免费打赏
lingxuct
2008年02月27日 17:35:20
2楼
每户5KW,5000/220=23A,可按20A计算,20*220=4400W,4.4*180=792,同时系数取0.8,先630KVA好了。
回复
yyh1234
2008年02月27日 17:46:34
3楼
我这样算的:P=180*5*0.4=360KW,功率因素取0.9,变压器负载率按0.85选取后取值为471,故选用500KVA,可以吗?