结束话题了!不知道在那里结束。只好把原帖删了![ 本帖最后由 lwken 于 2008-7-2 10:57 编辑 ]
结束话题了!
不知道在那里结束。只好把原帖删了!
[
本帖最后由 lwken 于 2008-7-2 10:57 编辑 ]
2楼
这样子的计算对不对呢,高手们请赐教!!
回复
3楼
根据以下内容计算的!
回复
4楼
·动力配电过载短路保护为什么要用热继电器接触器 ·电缆的电压损失 ·关闭无功补偿应该怎么操作 ·求教变压器的功率 ·请教一个电气术语 啥意思
回复
5楼
低压电缆的选择一般根据电缆载流量进行选择并充分考虑电缆在各种安装条件下电缆载流量降低的因素,但如果电缆所带负荷的年利用小时数一般大于4500小时以上则需对电缆的选择进行经济比较。其次考虑用电设备对电压质量的要求(+7%--10%)范围内,如果电源点距用电设备的距离只有500米。则一般可不考虑电压降的因素。
回复
6楼
你的计算是正确的,个人经验,你带个200KW都没有什么问题,不过压降可能会有点大,建议配置就地无功补偿!!!
回复
7楼
错了,好像计算功率时少乘了根3 吧。电阻率也有点高。
回复
8楼
低压电缆较核三个标准:1电缆安全载流量;2.要求的末端电压降;3.机械强度.后两点没问题.安全载流量要查书,不同的电缆安全载流量不同.再根据p=1.732I*U.大概300KW
回复
9楼
S≧ *I*ρ*L/U*Δu%
S=240mm2
I:负荷电流
Ρ=0.0206
L=490米
U=400V
Δu%=5%
I≦S*U*Δu%/ *ρ*L=240*400*0.05/1.732*0.0206*500=269A
PMAX= *I*U*cosΦ= *269*0.4*0.85=158KW
上式计算中公式有问题
且计算式中Δu%=5% 代入公式应是5而不是0.05,如是钢芯电阻率应为18.4
公式中还有个10的倍数
I≦10*S*U*Δu%/1.732 *ρ*L=10*240*400*5/1.732*18.4*500=301.24
PMAX= 1.732*I*U*cosΦ= 1.732*301.24*0.4*0.85=177.4KW
回复
10楼
铜芯还是铝芯呀
回复
11楼
谢谢指点!
这是一条铜芯VV22-3*240电缆
电阻率应该是对的。
回复