电流互感器是依据电磁感应原理,将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中;二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。电流互感器二次侧不可开路。正确穿绕的方法与匝数计算我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
电流互感器是依据电磁感应原理,将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中;二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。电流互感器二次侧不可开路。
正确穿绕的方法与匝数计算
我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝。即看穿了几匝,只要数清楚内圈有几圈就可以了。
电力仪表 http://yunrun.com.cn/product/list_78.html
变比与匝数的换算
有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行校验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器,要作50/5的互感器使用,换算公式为:
①一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的最高一次额定电流
②一次穿芯匝数=150/50=3匝
即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。同理,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出单匝状态下最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A。
变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝。即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。
再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。无论我们是是穿2匝,还是穿3匝,都会带来测量上的误差。
所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。