求助大虾们,10匹的压缩机要用多大的冷凝器和蒸发器? 谢谢
求助大虾们,10匹的压缩机要用多大的冷凝器和蒸发器? 谢谢
2楼
又是一没人理的帖子,主要是你提供的数据太简单了,没法回答,连起码的数据也没有人家怎么回答你的问题呢?希望以后发帖提供详细的数据,比如蒸发温度/冷凝温度/不要说匹要提供制冷量(KW)
回复
3楼
2楼的回答非常中肯,压缩机工作在不同蒸发温度时,产冷量是不同的,楼主的机器是工作在低温冷库?、果蔬冷库?、空调?、三种工作状态制冷量相差数倍。
希望看清压缩机的铭牌,他的标准产冷量是多少?是在什么工况下?等等。
回复
4楼
蒸发温度是-35度,冷凝温度是40度的3HP机组呢?
回复
5楼
蒸发温度是-35度,冷凝温度是40度的3HP机组呢?
回复
6楼
蒸发温度是-35度,冷凝温度是40度的3HP机组呢?
又是几匹,怎么知道制冷量啊,不知道制冷量怎么计算呢?
回复
7楼
蒸发温度-10度,冷凝温度50度,ZR72压缩机,制冷量为9.3KW,片距4.0,怎么设计翅片式蒸发器
回复
8楼
压缩机的制冷量你直接问厂家提供样本,就可以从样本上查出来,或者你把你工况告诉厂家 ,让他直接告诉你就可以了,即使相同工况下,压缩机功率相同,压缩机不同 ,制冷量也有差别的
回复
9楼
谢谢大家
回复
10楼
路过,进来学习下
回复
11楼
初学者,路过学习一下!!
回复