现有10万平米的换热站,换热站有3台44kw的管道泵。已经负载4.5万面积的商住6层多栋小区,想带旁边一小区3.6万面积的5栋商住小区,12层1栋9层4栋,如何做?

现有10万平米的换热站,换热站有3台44kw的管道泵。已经负载4.5万面积的商住6层多栋小区,想带旁边一小区3.6万面积的5栋商住小区,12层1栋9层4栋,如何做?
免费打赏
秀才遇到兵
2024年07月14日 22:53:37
4楼

首先,确认下帖子的意思是否说:已有一个换热站,站内板换的换热量可供大约10万㎡小区热量,目前该换热站板换二次侧仅接了3台44KW水泵供4.5万㎡6层商住小区。现在接了另1个小区,该怎么做?

1、因贴主没透露原设计具体供回水温度、水泵流量扬程,根据4.5万㎡小区配置的水泵功率44KW,预估供回水温差10℃左右。

2、因后带入的小区,楼层普遍比前面的小区要高,建议为这个小区单独的配置2台板换和3台水泵(水泵2用1备,选型根据实际参数确定)。

回复