大家好,新手上路,多多指叫。我想请问一下关闭无功补偿应该怎么操作, 谢啦
大家好,新手上路,多多指叫。
我想请问一下关闭无功补偿应该怎么操作,
谢啦
2楼
怎么没有人回答啊....顶起来............
回复
3楼
你问问题最好能详细一些,很多这样的内容,不知道回答那些能帮到你
回复
4楼
是怎么样做到无功不倒送
回复
5楼
买个自动补偿控制器就可以了
回复
6楼
停电时,应该先关掉自动补偿控制器,在关掉无功补偿的总电源,送电时相反,个人见解,仅贡参考
回复
7楼
关闭无功补偿其实很简单 看控制器投入了几路电容 如果没有投入 直接把开关咔嚓拉下就是了 如果有你就按控制器上功能按钮 按到手动只是 在按有减的键 就OK了(不过要是进口的控制器 比如ABB的 那操作就麻烦了 全是英文的 最好拿说明书对着来
回复
8楼
现在都是自动控制的调整功率数就可以了
回复
9楼
同意,我最怕英文的.
回复
10楼
是自动的只要没有负载它就自动切除了
回复
11楼
说得对,你说的程序没有错,不过补偿器断电回自己跳,不用管它把电容柜的隔离开关拉掉就行,一般停电不用管它,要是检修,的话还要放电,不然会有危险。
回复