关于将普通单级压缩机组装成双级压缩机组的问题?
liangshanbuo
2008年02月27日 11:18:43
来自于制冷技术
只看楼主

请问要把两台普通R22的单级压缩机组装成为双级压缩系统,怎样组合最合理?怎样解决两台压缩机的回油问题?应该用几个油分?一个油分行吗?还需要其他特制配件吗?请同行前辈赐教!!! 蒸发温度-50度,冷凝温度45度。关键问题是怎样才能保证两台压机都不缺油?大师能赐流程图供我参考吗?配件我找谁买? 这是是30立方的冷藏库。我又买不到那么小的单机双级机组,只能自己做了。请问高压3P低压5P行吗?

请问要把两台普通R22的单级压缩机组装成为双级压缩系统,怎样组合最合理?怎样解决两台压缩机的回油问题?应该用几个油分?一个油分行吗?还需要其他特制配件吗?请同行前辈赐教!!!
蒸发温度-50度,冷凝温度45度。关键问题是怎样才能保证两台压机都不缺油?大师能赐流程图供我参考吗?配件我找谁买?
这是是30立方的冷藏库。我又买不到那么小的单机双级机组,只能自己做了。请问高压3P低压5P行吗?
免费打赏
诺尔制冷
2008年02月27日 14:34:19
2楼
多机双级需要2个油分,一般高低压缩机比例位3:1-2:1供参考