只看楼主

我个人的理解是S保护是在8In时,可以通过拨码选择0.1s或0.25s脱扣,那么根据后面t=K/I²,就可以算出来I2在任意电流下的脱扣时间。 假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s, 那么问题来了 I2的拨码选择的电流值是干什么用的? 还是我理解有问题,还望各位大佬们不吝赐教,感谢!


我个人的理解是S保护是在8In时,可以通过拨码选择0.1s或0.25s脱扣,那么根据后面t=K/I²,就可以算出来I2在任意电流下的脱扣时间。

假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s,

那么问题来了 I2的拨码选择的电流值是干什么用的?

还是我理解有问题,还望各位大佬们不吝赐教,感谢!

免费打赏
老虎下山
2019年09月12日 10:35:07
2楼

学习了!谢谢分享!

回复
xingye8860
2019年09月17日 09:08:28
3楼

 假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s

回复
冷月无声01
2019年10月12日 23:37:19
4楼
I^2t=k,8In 0.1s,8倍In时,跳闸时间0.1s,选定时间即选定了曲线,这条曲线上所有点k值相等,即k=64In*0.1,当故障电流为3倍In时,则64In*0.1=9In*t,t=(64/9)*0.1=0.71s。