【电气学院】电流互感器二次侧接地有什么作用
电气学院
2019年09月10日 15:20:09
只看楼主

来源:电工之家 版权归原作者所有,侵权请联系删除 电流互感器,本质而言是一种变压器之类的东西,它把一次侧的大电流,变成1-5A的小电流,供一些仪表显示用,只是因为二次侧负载阻抗非常小,在工作时候,二次侧这边几乎处于短路状态。电流互感器正常工作的时候,励磁磁动势非常小,绕组的感应电动势低,二次侧处于低压状态。如果二次侧发生了开路,这时候二次侧的磁动势消失了,一次侧的电流全部产生励磁,二次侧会产生高压,会烧掉仪表设备,甚至危机人身安全,无论如何,二次侧是不能开路工作的,二次侧接地有什么作用呢,下边分析

来源:电工之家

版权归原作者所有,侵权请联系删除


电流互感器,本质而言是一种变压器之类的东西,它把一次侧的大电流,变成1-5A的小电流,供一些仪表显示用,只是因为二次侧负载阻抗非常小,在工作时候,二次侧这边几乎处于短路状态。电流互感器正常工作的时候,励磁磁动势非常小,绕组的感应电动势低,二次侧处于低压状态。如果二次侧发生了开路,这时候二次侧的磁动势消失了,一次侧的电流全部产生励磁,二次侧会产生高压,会烧掉仪表设备,甚至危机人身安全,无论如何,二次侧是不能开路工作的,二次侧接地有什么作用呢,下边分析

6evcNWGu_WSPn.png

电流互感器既然是一种特殊的变压器,输出和输出侧都是隔离的,没有直接的回路关系,接不接地,的确都可以正常工作,接地的意义,主要是防止一次侧高压窜入二次侧,引起安全问题,有点类似三相四线制中的零线的作用那种意思,三相不平衡时候,电流可以通过零线流回去,保护了设备用电安全。

电流互感器的接地,都是单点接地,这种实际是保护接地,正常工作时候,对地并不会形成回路,也不会有电流流入大地中。

FNUfDbqv_JbhW.png

如果不接地,除了上边说到的二次回路开路时候,一次测电流会让二次侧感应高压,而且如果绝缘击穿,一次侧的高压也会直接窜入二次侧,不管何种情况,只要二次侧出现高压,都是严重的事情,毕竟二次侧设计就是要保证低压小电流的“人机交互端”,高压会直接烧毁二次仪表,如果人在附近作业,就有触电危险。image.png

另外互感器的线圈之间,虽然是隔离的,假如二次回路没有接地,一次侧的高压通过两侧线圈之间的分别电容以及二次侧对地的分布电容分压,高压电直接窜入二次侧上,这个高压电压大小,取决于二次侧对地分布电容的大小,当二次侧接地了,这个分布电容为零了,高压电,会直接引入大地,人即使碰到了,也不会触电。


cTghDjx7_TPRG.png

而且二次侧接地了,它有了一个可靠一点的零电位,不再是悬浮工作状态,这样对仪表抗干扰有好处。

但是为什么电流互感器都只能一点接地(往往是黑色线接地),而不是两点呢。

image.png

首先变电站的接地网,也会存在差异的,不是理论上的等电位面体,所以各个接地点之间,是存在电压的,如果两点接地了,会让二次回路和大地之间,窜入了这种电压差产生的电流,直接引起二次回路电压数据的失真,这样显示或者一些保护不正确引起误动作。

而且两点接地了,二次侧的电流,将有一部分流入大点中,直接引起测量不准确。所以二次侧只能以后一个接地点,而且应该在配电设备附近的端子上接。

image.png

比如上边的图中,K1这个点接地时候,大地和二次侧并不会形成回路,只是起到保护作用,如果K1和K2两个点同时接地,K1和K2会让二次侧形成回路,这样流过负荷Z的电流,会减少,直接造成测量不准确,引起保护动作错误。

免费打赏
liupoquan
2019年09月10日 21:34:51
2楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
lipeng892359166
2019年09月15日 17:43:17
3楼

谢谢分享........................

回复
VKING
2019年09月19日 00:49:37
4楼
精彩的好文章,过去我还真没注意这方面的仔细分析
回复
风平浪静02
2020年07月08日 18:38:45
6楼

电力系统高压对地是存在电流路径的,因为高压系统对地的分布电容存在。10kV大约有10A的电流吧,那么高压进入互感器二次绕组就有危险。所以,采用接地方式,使电流直接经过分布电容返回高压,地和互感器二次基本在同一电位水平,就保证了安全。

互感器二次开路,电压是在两个端钮之间,对地分布电容可以忽略基本没有关系。如果接地,那么一头是大地,另一头是带高电压的端钮,人要是碰到带电端钮,就发生电击。要是没有接地,人碰到也只是一端电压,对人体不构成电流回路,人还是安全的。所以,电流互感器二次接地,对防止二次开路,应该是没有作用的。

回复

相关推荐

APP内打开