实际应用性问题,为什么几个软件所选电缆不同?
alpha_cheung
2005年01月27日 10:44:12
只看楼主

空调水冷柜机一台,制冷量242kW,额定功率73kW,额定制冷电流147.5A,我在使用电缆计算选型软件时使用了三个软件进行核算,分别为“动力照明系统电缆设计V1.0.0”、“电缆计算程序V1.1”、“国际铜业协会(中国)电缆选型系统2001版”(以上软件均在本站下载所得),计算完毕各软件结果互不相同,分别为25平方、70平方、50平方,根据我自己的计算方式选择应该是70平方的有把握。以下为各软件计算时所采用之参数(是三张图片)请各位高手帮助分析一下原因,并提出解决方案。

空调水冷柜机一台,制冷量242kW,额定功率73kW,额定制冷电流147.5A,我在使用电缆计算选型软件时使用了三个软件进行核算,分别为“动力照明系统电缆设计V1.0.0”、“电缆计算程序V1.1”、“国际铜业协会(中国)电缆选型系统2001版”(以上软件均在本站下载所得),计算完毕各软件结果互不相同,分别为25平方、70平方、50平方,根据我自己的计算方式选择应该是70平方的有把握。以下为各软件计算时所采用之参数(是三张图片)请各位高手帮助分析一下原因,并提出解决方案。

20051271106793333882.jpg

免费打赏
chinaren
2005年01月27日 11:32:23
2楼
图片看不大清,是50,50,70吧?差距并不大,差距应该是由程序内置电缆载流量不同所引起的
回复
yjz555
2005年01月27日 11:46:12
3楼
俺觉得《国际铜业协会(中国)电缆选型系统2001版》准些!
回复
alpha_cheung
2005年01月27日 11:54:45
4楼
这个图片是 动力照明系统电缆设计V1.0.0 的
回复
alpha_cheung
2005年01月27日 11:57:19
5楼
这个是电缆计算程序的
回复
alpha_cheung
2005年01月27日 11:59:41
6楼
这个是国际铜业协会的
回复
laoeer
2005年01月27日 12:07:25
7楼
应根据所选断路器来确定电缆截面,如果断路器选180A则选70,如果断路器选160A,选50也尚可.
回复
alpha_cheung
2005年01月27日 12:14:33
8楼
直接根据载流量进行选择电缆不是更好吗?
回复
laoeer
2005年01月27日 12:37:50
9楼

如果配电线路不是很长,可直接根据载流量进行选择电缆,但线路长的话,则须计算电压损失和灵敏度
回复
foster
2005年01月27日 13:17:06
10楼
这些软件我也用过,他们的计算结果和自己选择的差别较大,有时觉得明显不合适,所以这些计算软件还是别用.自己根据规范和建筑数据手册来选择.
回复
leon_sncn
2005年01月27日 14:54:22
11楼
还是自己算吧。
回复

相关推荐

APP内打开