超全面的焦化废水调试过程总结
鸿淳环保
2019年09月03日 16:45:37
来自于水处理
只看楼主

焦化废水处理项目采用厌氧 - 缺氧 - 好氧为基础的工艺,该项目的调试主要是生物。 一、调试目的及内容 调试的目的是确定系统的最佳运行条件,培养和驯化成熟的活性污泥,达到较好的出水效果,使出水达到标准。 相关内容:检查各种工艺设备在开机、关机、连续运行等各种条件下的使用情况,并检查反应池、管道、电气、自制力、公共设施的运行状况。 二、调试及运行的基础 2.1 电源的保证 甲方提供污水处理的电源,保证电压的供应范围为?5%,频率在?%范围内,总谐波电压启动率为4%。

焦化废水处理项目采用厌氧 - 缺氧 - 好氧为基础的工艺,该项目的调试主要是生物。

一、调试目的及内容

调试的目的是确定系统的最佳运行条件,培养和驯化成熟的活性污泥,达到较好的出水效果,使出水达到标准。

相关内容:检查各种工艺设备在开机、关机、连续运行等各种条件下的使用情况,并检查反应池、管道、电气、自制力、公共设施的运行状况。

二、调试及运行的基础

2.1 电源的保证

甲方提供污水处理的电源,保证电压的供应范围为?5%,频率在?%范围内,总谐波电压启动率为4%。

2.2保证原水水质和水量

本设计以业主提供的水质、水量指标为依据。业主应保证进入污水处理站的水质和水量满足技术方案的设计条件,以保证出水达到国家规定的排水标准。

aa01.jpg

2.3其他设施服务持有人提供下列设施:

1.接近项目地点的道路

2.充足的水,电,气和材料供应

三。现场人员合作学习

2.4以《公约》为基础的法律、规章和标准

在焦化废水的调试和运行期间,承包商严格按照国家、行业和地方政府的规定、规范、标准和设备的随机技术数据进行项目的调试和试运行。通过的主要准则和标准如下:

《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)

《地表水环境质量标准》CHZB1-1999

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

《混凝土结构设计规范》GBJ10-89

《建筑地基基础设计规范》GBJ-89

《建筑结构可靠度设计统一标准》GBJ68-84

《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ3025-93

《工业企业采暖、通风及空气调节设计标准》TJ19-75

《给水排水工种结构设计规范》GBJ69-84

《污水泵站设计规程》DBJ08-23-91和11-99

《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83

《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88

承包人与业主签订的其他安全技术协议。

根据国家有关法律、法规和标准,承包商根据实际情况,制定《污水处理厂操作规程》、《规范》及其他安全、质量管理措施和操作手册,报甲方或其委托代理机构审批后严格执行。

三、调试前的准备工作

3.1 人员准备

1.施工方人员准备

aa02.jpg

2、施工人员的准备(施工人员日常操作和维修人员的培训)

为配合施工方的生物调试和操作人员的培训,施工方应安排操作人员到生化站调试初期。初步安排人员将安排4人参加培训,并配合施工方的调试工作。抵达时间是9月10日。

3.2 试车方案的确定

在调试前,承包商应制定调试和运行计划,并详细说明项目调试和调试阶段的详细时间表。调试和调试阶段的划分、阶段目标、程序、试验内容和试验方法。调试中可能出现的故障的预防和排除措施,单机空载试验质量评定表,单机带负荷试验质量评定表,无负荷联动试验评定报告,负荷联动试验评定报告,EVA试运行评估报告、质量或安全事故处理报告等。

3.3材料、备件和工具的准备

材料、备件注射:根据设备制造商提供的资料和自己的经验,准备材料、备件如钢管、阀门、螺栓、螺母、轴承和其他易损坏零件的调试和试运行。

准备工具:准备试运行所需的手电筒,扳手,锤子,钳子等工具。

3.4工作日志、工作票、记录表编制

编制并打印工作日志、运行维护记录表、系统运行参数记录表、水处理分析记录表等记录表。

四、调试进度

4.1 调试进度安排

aa03.jpg

注:以上工作是交叉进行的,调试时间计划在9月10日至10月31日,总调试时间为51天!

4.2 监测项目

aa04.jpg

五、生物调试

1.活性污泥指标

混合液体悬浮固体(MLSS)浓度:是混合液体的单位体积中包含的活性污泥固体的总重量,即包括微生物,自氧化残留物,不可降解的有机物质和无机物质。

混合物中的挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度:单位体积混合溶液中有机固体物质的浓度,不包括无机盐,可准确指示活性污泥的量。

污泥沉降比(sv

污泥指数(SVI):指每克干污泥在曝气池出口静沉降30 min后的污泥体积。它能反映污泥的吸附、混凝和沉淀,通常SVI在80~150之间。

2.活性污泥的培育和驯化

活性污泥法生化系统的调试是接种EMO菌株。高效菌能大大缩短污泥培养驯化时间。在有氧池中进行了养殖驯化。

活性污泥处理系统投入运行前的首要任务是对污泥进行培育和驯化。

活性污泥的培养:为微生物和细菌形成活性污泥提供适宜的生长和繁殖环境,保证必要的营养、氧气供应(曝气)、适宜的温度、酸度和碱度,大量繁殖,形成活性污泥,最终达到污水处理所需的污泥浓度。

活性污泥的驯化是使培养的活性污泥适应待处理污水的水质和水量。在污泥驯化过程中,污泥中的微生物有两个主要变化。一是可以利用污水中的有机污染物的微生物数量逐渐增加,逐渐消除不能利用的逐渐死亡和消除。第二种是能够适应水质的微生物,并且由废水中的有机物质诱导能够分解和利用有机物质的诱导酶。

三。活性污泥的培养驯化

1、需氧池活性污泥培养与驯化

(1)污泥的培养

用污水稀释粉碎EMO高效细菌,过滤出好氧池中的杂质。在投药期间,将好氧池的水位调整到正常水位的1/2左右。投加后,将好氧池中的污水水位提高到正常水位。曝气系统开始运行,并进行密封曝气(即在无进水和无排水条件下的连续曝气)。几个小时后,停止曝气,排出沉淀,排放半池数小时,然后再加污水。曝气后,停止曝气、沉淀和排放半罐隔夜,排放污水、加污水、重复污泥密实度,溶解氧控制在2-4mg/L之间,直至混凝模糊污泥形成。生活污水主要在养殖期间使用,如工业污水,应注意污水中各养分的平衡比例。

当污泥绒毛出现在好氧池中时,污水间歇地添加到曝气池中。加入曝气池的水量应确保每天可以用水箱体积的1/2替换水箱中的水量。进展,逐步增加水量,以便在培训的后期实现每日更换。在来自曝气池的流出物后约2小时,污泥返回到二级沉淀池。

(2)、污泥的驯化

提高污水处理比例或提高污水处理浓度,使生物逐渐适应新环境。初期污水处理量可达到曝气池设计负荷的20-30%。在达到更好的处理效率后,它将继续增加。每次负荷增加后,它将继续增加,直到生物适应得到巩固。添加到满负荷。

2。厌氧污泥的培养驯化

(一)采用污水稀释和捣碎的电磁高效细菌,并考虑其中的杂质。厌氧池内污水提高到正常水位的1/2。池内污水为1-2天厌氧(后面有氧段有污泥培养);

(2)采用间歇进水,污泥负荷率控制在0.05~0.2kgCOD/(kgVssd.d)。

(3)当污泥逐渐适应废水的性质时,污泥逐渐具有去除有机物的能力。当COD去除率达到30%或更高时,入口容积负荷率可逐渐增加。体积负荷率的增加优选为0.5kgCOD /(m3.d),其可以从间歇进水转变为连续进水。进水,但应控制进水浓度和水流入,并保持稳定增长。

(4)随着负荷的增加,反应器内污泥由疏松状态逐渐变为絮状,沉降性能较好,污泥产甲烷活性相应提高。

(5)在调试过程中,系统的负载必须稳步增加,速率为20-30等。每次调整负载应确保去除率达到30

4.化学药剂的投加

(1)将磷酸盐加入调节罐中,调节污水中的营养平衡;

(2)将纯碱加入好氧池中,调节池内污水的pH值;

(3)在气浮池中加入絮凝剂,提高出水悬浮物和含油量。添加污泥脱水系统有助于混凝和调节污泥性质。

5、活性污泥异常状况及对策

污泥膨胀:正常活性污泥具有良好的沉降性能,含水率在98%以上。污泥恶化时,污泥不易沉淀,SVI值高,污泥结构疏松,体积增大,污泥颜色也不正常,即污泥膨胀。污泥膨胀主要是由大量丝状真菌引起的。一般情况下,污水中的碳水化合物较多,氮、磷、铁等营养物质缺乏,溶解氧不足,水温高或PH值低,容易引起大量丝状真菌的繁殖,污泥膨胀,污泥排放不易导致复合水基污泥膨胀。

为防止污泥膨胀,应先加强运行管理,经常监测污水水质,曝气池溶解氧,污泥沉降率,污泥指数和显微观察。如果发现异常现象,则需要采取预防措施。它可以调节,增加曝气量,及时排出泥浆。可以采用分段进水来减少二沉池的负荷。污泥膨胀的解决方案是采取措施防止污泥膨胀。当氧气低或水温高时,可以增加通气量或减少水流入以减少污泥负荷,或者可以适当减少污泥浓度以使有氧减少等,如果污泥负荷过高,可适当增加污泥浓度以调节负荷,必要时停止进水并窒息一段时间。例如,氮,磷,铁和其他营养素应添加硝化污泥或氮,磷,铁等。如果pH值过低,可加入石灰调节pH值。如果污泥丢失,可以加入氯化铁。它有助于聚集和刺激细菌胶束的生长。它还可以加入漂白粉或液氯来抑制丝状细菌的生长,特别是控制复合含水污泥的膨胀。还可以加入惰性材料如石棉粉,硅藻土,粘土等以降低污泥指数。

污泥崩解:污泥崩解的现象是水质浑浊,污泥絮体细,处理效果差。造成这种异常现象的原因是运行中出现问题,也可能是有毒物质混入污水中。操作不当,如过度曝气,会破坏污泥的生物营养平衡,降低微生物生物量,失去活性,降低吸附能力,降低絮体的质量密度,有的会变成不易沉淀的羽状污泥。处理水体浑浊,降低SVI指数等,当污水中存在有毒物质时,微生物受到抑制或伤害,净化功能完全减弱或停止,使污泥失去活性。一般来说,病因可以通过显微镜观察和鉴别。当确定为运行原因时,应监测和调整污水量、污泥回流量、空气量和污泥排放状态,以及SVI、污泥浓度、溶解氧、污泥负荷等指标。当污水与有毒物质混合时,应考虑这是一种新的工业废水,应查明其来源进行处理。

污泥腐烂:在二次沉淀池中,由于长期污泥停滞,可能产生厌氧发酵生产气体,使得污泥漂浮。它与污泥脱氮不同,污泥变黑,产生气味。此时,并非所有污泥都浮起,大部分污泥正常排放或返回。只有长时间沉积在死区的污泥才会被腐蚀和漂浮。防止它的措施是:安装不会溢出污泥的浮渣清除设备;消除沉淀池的死角;增加水箱底部的坡度或改善刮水设施,而不会使水箱底部的污泥停滞。

污泥向上漂浮:二次沉淀池中污泥呈块状漂浮现象,不是腐败所致,而是曝气池中污泥时间过长,硝化过程较高,沉淀池中产生反硝化和氮,形成与气体粘附的污泥,从而降低污泥比重,一段漂浮。此时,应增加污泥回流或剩余污泥排放。

泡沫问题:在曝气池中产生泡沫,主要是因为污水中存在大量洗涤剂或其他发泡物质。泡沫会在生产操作中造成某些困难,例如影响操作环境和带走大量污泥。当使用机械曝气时,它也会影响叶轮的氧气泵送能力。消除泡沫的措施包括:分段注水以增加混合物的浓度,喷水或消泡剂。

6。厌氧系统异常运行及处理

1。沼气中的异常气泡(水封罐或反应器顶部的气水分离位置)

啤酒开瓶后气泡的持续出现是厌氧状态严重恶化的表现,是污泥排放量过大、池内污泥量不足、有机负荷过高或搅拌不够等原因,解决的方法是停止污泥排放,加强搅拌,减少进水量;

大量气泡被剧烈喷出,但气体产生是正常的。炉渣渣层在池中太厚,沼气在层下积聚。一旦沼气通过浮渣层,就会喷射出大量的沼气。对策是粉碎浮渣层并搅拌均匀。 ,打开排渣管;

它可以暂时减少或停止进水而不产生气泡。

2.产气量下降

摄取浓度低,甲烷细菌的底物不足,应增加摄取浓度。

厌氧污泥的过量排放会减少反应池中的甲烷细菌,因此应减少污泥的排放。

温度过低,增加蒸汽量,提高温度;

有机酸积累,碱度不足。如果不能改善,则应减少进水量,观察池水碱度的变化,如石灰、烧碱、碳酸钙等。

3.上清液水质恶化

上清水质量的恶化表现为污泥的严重漂浮,并且污水中BOD和SS的浓度增加。原因可能是污泥排放不足,固体负荷过大,消化不充分,过度搅拌等。解决方法是分别找出原因。

7.验收

当系统持续测试及测试一星期后,各项指标均能符合规定的要求,并向业主提交“完成工程的验收通知书”。业主通知当地环境保护部门进行监测和验收。验收后,整个污水站移交给业主。