关于施耐德漏保跳闸问题
bridegrom
bridegrom Lv.7
2019年08月29日 19:31:07
只看楼主

银行电源箱施耐德漏保跳闸,漏保是cvs100f,查线发现ups的零线带电,有电位差,ups的供电开关是3p的,ups供电负荷一大就跳,怎么解决公里,主开关漏保已换新的,跳闸依然存在,不定时跳闸,而且合不上,要复位好多次,漏电流已调到0.5倍,求大侠赐教

银行电源箱施耐德漏保跳闸,漏保是cvs100f,查线发现ups的零线带电,有电位差,ups的供电开关是3p的,ups供电负荷一大就跳,怎么解决公里,主开关漏保已换新的,跳闸依然存在,不定时跳闸,而且合不上,要复位好多次,漏电流已调到0.5倍,求大侠赐教

免费打赏
bridegrom
2019年08月31日 21:42:14
13楼
自己顶顶 ,ups的输出接地拆了,还是跳闸,只好把电源线压到漏保的上口了,没跳闸
回复
梦想前行者
2019年09月01日 14:38:21
14楼
换了新开关也跳,说明开关没问题,那就确实是后端负载有漏电
回复
bridegrom
2019年09月04日 00:15:12
15楼
看来没有大神了,自己顶顶
回复
sigurd
2019年09月04日 16:19:59
16楼

1,算下线路的正常泄露电流,看看是不是漏保选小了。

2,测下线路绝缘,看看是不是真的存在漏电。

回复
bridegrom
2019年09月05日 09:40:40
17楼
现在确定就是Ups的问题,

sigurd:UPS带的负荷有些正常泄露电流会比较大,所以漏保要选大一些。

回复
风平浪静02
2019年09月06日 10:23:26
18楼

UPS前置是不可以安装漏电保护的,其中原因众说纷纭。

回复
风平浪静02
2019年09月06日 10:26:02
19楼

UPS是没有问题的。漏电动作电流选大了,就会失去漏电保护意义。

回复
bridegrom
2019年09月08日 04:41:43
20楼
漏保选的很大了,
回复
huashi1993
2019年09月10日 23:00:26
21楼

谁叫你ups用漏保的?

回复