作了两个机组,一个是中温50HP的,是并联两个25HP的压缩机; 另一个是低温60HP的,是并联两个30HP压缩机。但在做实验中,无论是中温机组还是低温机组,分别在不同的环境温度下(30~50度),两台压缩机的排气温度都相差在10度~20度之间。 不知是什么原因,请多指教,小弟不胜感谢!:)
作了两个机组,一个是中温50HP的,是并联两个25HP的压缩机; 另一个是低温60HP的,是并联两个30HP压缩机。
但在做实验中,无论是中温机组还是低温机组,分别在不同的环境温度下(30~50度),两台压缩机的排气温度都相差在10度~20度之间。
不知是什么原因,请多指教,小弟不胜感谢!
:)
2楼
555
好可怜
没人关注下:(
回复
3楼
你太可怜了。
1.两机的排气量不同,排气管散热量基本相同(温度计处),排气量大的测得的温度较高。
2.各机的制冷效率稍有差异,排气温度各不相同(即使是同一品牌)。
3.温度计自身的误差。
回复
4楼
thanks
两台机器的匹数,型号,工况完全相同。只是并起来;
且用了不同的热电偶来测得。
偏差当然是有的,但不可能这么大吧!
回复
5楼
很简单
运行功况不同 压机大小不同 可你的冷凝器却一样
你可以把吸气温度调一下 不过也不可能完全一样 差个几度应该的
回复
6楼
你没看清楚我的意思哈 :)
回复
7楼
上边说的不是冷凝器 而是冷凝温度
不知道楼主知道不知道 排气温度跟什么有直接关系 ?(油冷却温度和压机冷却温度 先不说 )
现在告诉你 排气温度跟冷凝温度及蒸发温度有关
有这样一个实践计算排气温度的公式 [蒸发温度(不管正负 都按正数计算)+冷凝温度]X常数=排气温度
常数忘记记确切是多少了 好象是2.38 不敢确定 回头想想
这个公式算出的温度和实际温度相差无几 而且只用于单级 若是双级 蒸发温度用中间温度代替
楼主可以按这个公式大概算下 看看两个系统的温度差和你算的差多少
回复
8楼
这个公式倒不错,谢谢。
一楼的意思是:
低温系统:30HP+30HP并联 (所有参数几乎相同,例如蒸发温度为-35度左右,冷凝温度也相当),但两压缩机排温相差十几度。
中温系统:25HP+25HP并联 (所有参数也几乎相同,例如蒸发温度为-10度左右,冷凝温度也相当),但这两压缩机排温也总相差十几度。
:)
回复
9楼
可能是机组的吸气集管有问题
回复
10楼
并联机组在设计时要保证两台机头吸气管路排气管路同程,阻力一致,油位均衡。即使如此,虽然两机头型号相同,也会存在些许差别,因而造成输气量有差别,排气温度自然也会有差别。
回复
11楼
两台压缩机的压比不同,运转工况不同!!
回复