4/17楼层.200*400*4250悬空主梁,3根20底筋全钻断。空间有限不敢多凿混凝土,先用单根帮条4d双面焊接后灌灌浆料,再粘钢加固,如此处理有安全保障吗?
4/17楼层.200*400*4250悬空主梁,3根20底筋全钻断。空间有限不敢多凿混凝土,先用单根帮条4d双面焊接后灌灌浆料,再粘钢加固,如此处理有安全保障吗?
你好,我家现在也是这种情况........你这个空调管线是还没安装吗?还是安装后卸掉的呢。你这是找的加固公司给做的吗?凿开的时候还用东西顶住梁吗?新旧混凝土好粘合不。能帮我看下我家这个怎么弄好呢?底筋几乎全打断了