380v电压,,距离500米,电机功率20kw,,求电缆选择及方案是否合理
烧包谷之as
2019年08月20日 09:55:25
只看楼主

“380v电压,,距离500米,电机功率20kw,,,电压降能满足要求么,电力线选择YJV-3*16 1*16可行么,,穿管埋地敷设,,求详解”

“380v电压,,距离500米,电机功率20kw,,,电压降能满足要求么,电力线选择YJV-3*16 1*16可行么,,穿管埋地敷设,,求详解”

wangccad
2019年09月09日 18:28:41
2楼

不行

回复
wang171468177
2020年01月25日 17:12:06
3楼

绝对不行,敷设过去压降太大,肯定起动不了。

回复
wshjlw
2020年03月21日 11:22:24
4楼

电压降算下来17%,电动机如果直启,瞬动为12倍,你的单相短路电流也满足不了。供电半径考虑在200m范围内

回复

相关推荐