化妆品洁净实验室设计原理
喜格sicolab
2019年08月20日 08:45:03
只看楼主

化妆品洁净实验室设计原理 化妆品洁净实验室应满足净化的要求,实验室设计中有一更、二更、风淋和缓冲间等实验室准备。化妆品洁净实验室应把人、物流分开。避免了交叉感染。      化妆品洁净实验室设计原理: 1、布置合理规范,应满足实验室洁净度的要求,在科学和经济上的原则,应考虑实验室要求和发展及运行。 2、洁净室入口设置风淋室,风淋室主要是在人体进去实验室之前把身上的灰尘清除,减少洁净室的灰尘量,同时把带有灰尘的口气阻挡在风淋室内。

化妆品洁净实验室设计原理

化妆品洁净实验室应满足净化的要求,实验室设计中有一更、二更、风淋和缓冲间等实验室准备。化妆品洁净实验室应把人、物流分开。避免了交叉感染。   

14.jpg

  化妆品洁净实验室设计原理

1、布置合理规范,应满足实验室洁净度的要求,在科学和经济上的原则,应考虑实验室要求和发展及运行。

2、洁净室入口设置风淋室,风淋室主要是在人体进去实验室之前把身上的灰尘清除,减少洁净室的灰尘量,同时把带有灰尘的口气阻挡在风淋室内。

3、洁净室需供给一定的新鲜空气,净化过滤后进行补偿排风,保证洁净室的洁净空气。

4、风量回风次数采用风量调节阀对不同要求洁净级别的区域进行控制,以及压强梯度的调节,保证气流同清洁区域流向污染区域,洁净室不同级别之间压差为5pa,洁净室与室外压差为10pa。

5、洁净室设紫处灯杀菌装置。

6、传递窗为全不锈钢材质,机械联锁控制,内带灭菌装置。

7、观察窗为密闭洁净窗,门为气密洁净门。

 8、电源:AC220V/380V-50HZ。

9、室内噪音60db(A)。

10、排风口安装高效过滤器,并在送风口装高效过滤静压箱。

11、一般室内送排风采用上送下排方式,室内排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。

12、回风口以余压阀自动调节室内压力,保持正压洁净状态。