请问地下室底板的荷载是分别按向下的楼板荷载和向上的水浮力输入,分别进行计算,最后比较一下配筋,取两者的较大值?水浮力的荷载怎样输入(按正值输入吗?如果按正值输入,那不是表示向下吗?不是和实际向上的矛盾了吗?)?水浮力的大小是按Phg算吗?最后在想问一下,地下室侧壁的剪立墙怎样输入荷载?我是初学者希望高手赐教!!!
请问地下室底板的荷载是分别按向下的楼板荷载和向上的水浮力输入,分别进行计算,最后比较一下配筋,取两者的较大值?水浮力的荷载怎样输入(按正值输入吗?如果按正值输入,那不是表示向下吗?不是和实际向上的矛盾了吗?)?水浮力的大小是按Phg算吗?最后在想问一下,地下室侧壁的剪立墙怎样输入荷载?我是初学者希望高手赐教!!!
2楼
这么久了。怎么没有人指导一下啊?
回复
3楼
刚开始做地下室 建议手算外墙配筋及截面 这个不难就是混凝土的知识
底板的话 先按没水浮力的情况计算下梁底大概要多少钢筋和截面 再算有水浮力的 加荷时做活载=水浮力减两倍的板自重及恒载,配筋倒过来就可以了.两种情况取大值好了.再算下整体抗浮抗拔
GS11是只能这样算的 12就不太清楚了
回复
4楼
刚开始做地下室 建议手算外墙配筋及截面 这个不难就是混凝土的知识
底板的话 先按没水浮力的情况计算下梁底大概要多少钢筋和截面 再算有水浮力的 加荷时做活载=水浮力减两倍的板自重及恒载,配筋倒过来就可以了.两种情况取大值好了.再算下整体抗浮抗拔
GS11是只能这样算的 12就不太清楚了
楼上说的11和12应该一样的吧
原理都是一样的
回复