急,有关洁净室
zzzzhvac
zzzzhvac Lv.2
2005年01月26日 18:57:15
只看楼主

本人要做一个一个10万级的洁净室,面积为50平米,其中准备间和衣帽间20平米,由于该医院其余都是风机盘管+新风,该部分我想是否要单独做,我计算了一下,风量3000,其中新风700,负荷15Kw,由于空间小(空调箱必须放在室内,我想只能吊顶),我不知道该如何选择空调设备这是我第一次做万分紧急,谢谢

本人要做一个一个10万级的洁净室,面积为50平米,其中准备间和衣帽间20平米,由于该医院其余都是风机盘管+新风,该部分我想是否要单独做,我计算了一下,风量3000,其中新风700,负荷15Kw,由于空间小(空调箱必须放在室内,我想只能吊顶),我不知道该如何选择空调设备
这是我第一次做
万分紧急,谢谢
免费打赏
zzzzhvac
2005年01月26日 18:59:07
2楼
进来的兄弟请不要走,我想问问题
回复
zht2004
2005年01月26日 19:32:31
3楼


准备间和衣帽间不是关键控制区域啊
怎么给10万级啊
???????
没必要哦
其他关键区域都是哪些啊
明确一下!
回复
zht2004
2005年01月26日 19:34:15
4楼
更洁净服
才给净化啊

如果功能单一
准备间是没必要的
回复
zzzzhvac
2005年01月27日 18:16:36
5楼
就是准备间和衣帽间+洁净室,其中洁净室面积30平米
回复
zht2004
2005年01月27日 21:36:54
6楼
洁净室的功能?
什么房间啊?
温湿度控制要求?

要求严,必须选恒温恒湿单元机组
分体机找外墙一挂

要不,在准备间等非关键控制区域隔一机房

房间功能无特别要求,使用频率、频次不高
干脆上空气自净器系统
回复
zht2004
2005年01月27日 21:41:05
7楼
3000风量,洁净房间几个?
建议用自净器系统+预热房间新风

如果原来房间有空调风,进行一下过滤(在末段+中效,不必高效)
就是浪费点自净器芯子,但既满足净化又能空调!!
回复
zht2004
2005年01月27日 21:42:37
8楼
不过没关系
就那么个小活
瞎蒙都没事的
小伙子放开干
别担心!!
回复
nky6666
2005年01月28日 09:13:42
9楼
单作一个系统。可以用恒温横湿空调(有初效、中效)+末端高效。也可以用FFU
回复
nky6666
2005年01月28日 09:14:18
10楼
单作一个系统。可以用恒温横湿空调(有初效、中效)+末端高效。也可以用FFU
回复
zht2004
2005年01月28日 14:28:17
11楼


10万级,用FFU,谋财害命啊
回复

相关推荐

APP内打开