一、三相异步电动机单向连续运行控制线路工作过程:1、启动:按下SB2→KM线圈得电 →KM主触头闭合→电动机开始运转。 →KM常开辅助触头闭合→旁路SB2使KM线圈一直通电(即自锁或自保作用)
一、三相异步电动机单向连续运行控制线路
工作过程:
1、启动:按下SB2→KM线圈得电 →KM主触头闭合→电动机开始运转。 →KM常开辅助触头闭合→旁路SB2使KM线圈一直通电(即自锁或自保作用)
2、停止:按下SB1 →KM线圈失电 →KM主触头断开→电动机停止运行 →KM常开辅助触头断开(为下次启动做准备)
3、过载保护:若电动机由于某种原因过载而电流增大,热继电器热元件发热变形使其辅助触点动作,该电路中所用常闭触点断开→KM线圈将失电,电动机停止运行避免事故扩大。
4、失压保护:当电源电压降低至额定电压85%以下或失电时,交流接触器线圈均因电磁吸力不足断开电路,以防电机因电压过低而出现异常状况。控制电路在启动按钮上并联接触器常开触点除起自锁作用外,在突然失电后工作人员未知情况下再次突然来电,电动机不经启动是不会自动突然运转的,避免发生一些突发事件。
二、继电-接触器控制电路 故障排除方法及要领
1、电位法排除电路故障
假设按下启动按钮SB2电动机不能运转,用万用表交流电压档逐级测量各点电位找出故障点。
2、电阻法排除电路故障
断开电源开关,按下启动按钮,用万用表电阻档从控制电源两端测量电阻值应为交流接触器线圈的阻值(一般约几百欧姆),若阻值为无穷大或为零,需从控制电源端逐级向交流接触器线圈端测量,直到找出故障点。
检查控制回路时,可用万用表表棒分别搭在控制电源的出线端上,此时读数应为∞,按下启动按钮时,读数应为某条支路上的单个或几个接触器线圈的并联直流电阻阻值,在较繁电路中,应能找出其他回路,并用万用表的电阻档进行检查;
三、三相交流异步电动机正反转控制电路
在实际生产、生活中有许多需要可逆运动的设备,如电梯的上下、开关门,提升机、机床等生产线的往复运动等。这些设备都是通过电动机的可逆运转即正反转来实现的。为了便于电动机正反转切换的灵活,需要有一套可靠的控制系统。
正转启动:
按下SB1→SB1常闭触点先断开KM2(反转接触器)线圈电源,SB1常开触点后闭合→KM1线圈得电→电动机正转(自锁或互锁过程同接触器互锁电路)
反转启动:
按下SB2→SB2常闭触点先断开KM2(反转接触器)线圈电源,SB2常开触点后闭合→KM2线圈得电→电动机正转(自锁或互锁过程同接触器互锁电路)
停止:按下SB3→不论电动机在何种运转状态,交流接触器线圈均失电,电动机停止运行