室内消火栓设置要求(三)
zzbrrdu
zzbrrdu Lv.2
2019年08月07日 17:25:29
只看楼主

10)建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管。干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口,干式消防竖管应设置消防车供水接口,消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点,竖管顶端应设置自动排气阀。 (仅有接口,无水枪水带,不需水泵水池) 11)住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。


10)建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管。干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口,干式消防竖管应设置消防车供水接口,消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点,竖管顶端应设置自动排气阀。

(仅有接口,无水枪水带,不需水泵水池)

11)住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。

2. 室内消火栓栓口压力和消防水检充实水柱

 充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径为380mm圆孔处的一段射流长度。

1) 消火栓栓口动压力不应大于0.5Mpa,当大于0.7Mpa时,必须设置减压装置。

解析:消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故本款提出消火栓口动压不宜大于0.50MPa,一名消防队员难以掌握。

如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa 应采取减压措施,一般采用减压阀、减压稳压消火栓、减压型消火栓。

2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa;且消防水枪充实水柱应达到13m;

其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25Mpa,且消防水枪充实水柱应达到10m。

3.消防软管卷盘和轻便水龙的设置要求

1)消防软管卷盘应配置内径不小于19mm的消防软管,其长度宜为30m,轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30m。消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为6mm的消防水枪。

2)消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。

3)剧院、会堂闷顶内的消防软管卷盘应设在马道入口处,以方便工作人员使用。

对比记忆:本节课有两个关于计入或者不计入的知识点。

1.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。

2.消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量


免费打赏
陈大亮
2019年08月13日 08:53:18
2楼

好,感谢,学习了

回复
我们一块儿
2019年12月23日 11:37:40
3楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开