售楼部设计是否要报消防?看看各地产甲方们怎么说!
暖通家
暖通家 Lv.2
2019年08月07日 15:15:14
来自于中央空调
只看楼主

来源:机电人脉 如有侵权请联系删除 问题:请教个问题,就是售楼处设计没有报消防!也就是说没有设计消防设施!这样的情况!如果使用过程中发生火灾死人了!是不是甲方设计部需要负刑事责任? 机电人A君:?参照沈阳万达售楼部案例,甲方,乙方设计师坐牢了,无论是否报消防都要设置消防系统。那就是喷淋系统和火灾报警都要做,我就是万达出来的,我觉得万达出来后!没有哪个地产做售楼处有万达这么正规。

来源:机电人脉

如有侵权请联系删除


问题:请教个问题,就是售楼处设计没有报消防!也就是说没有设计消防设施!这样的情况!如果使用过程中发生火灾死人了!是不是甲方设计部需要负刑事责任?

6544.png


机电人A君:?参照沈阳万达售楼部案例,甲方,乙方设计师坐牢了,无论是否报消防都要设置消防系统。那就是喷淋系统和火灾报警都要做,我就是万达出来的,我觉得万达出来后!没有哪个地产做售楼处有万达这么正规。


机电人B君:没有消防水池和泵房区域报警也么啥用啊?跟老板说售楼部需要做消防,会被老板斩了祭旗滴。所以不敢做,我说我们图纸满足消防规范要求!至于工程部做不做!那是他们的事。


追问:单体建筑面积小于3000平,单层小于1500平,可以不做消防。3000平以下售楼部做消防的理由?


机电人C君:所以这个要复核下面积,还有地方上的要求跟规范也不一致!地方上有些要求比较严。直接问负责你们这片的消防支队监督科就行,但灭火器得要设置。

266.png

追问:售楼处有单独的规证?


机电人D君:没有单独的!好像报不进去,所以矛盾点就在这里,没几个售楼处有正式手续,但死人了,设计部抓了好几个判刑,我意思是说手续归手续!还是要满足消防规范要求比较好。 

机电人E君:我不太认可上面的观点,之前我们做的售楼处,该有的消防系统都上了,只是开盘的时候水源没做好,会有点问题,但高位水箱是有的。

机电人F君:我所负责的所有售楼处消防全部到位了,以前领导也有点抵触,但是我把以前案例跟他分享后,他也怕担责。现实中,很少有售楼处按照消防规范做的,估计都是没出事,也就万达死过一次人,所以万达后面非常小心,售楼处非常严格。


追问:除了喷淋呢?消防报警呢?


机电人G君:我们售楼部一次到位,后面会改成商铺,前期消防报警一次预埋。后期轻微改造即可。我们方案阶段就给设计院提资提了预划铺的方案,连商铺给排水的穿梁套管以及排出管都一次到位。售楼部用完了,直接划成小铺去卖。

机电人H君:我刚才问了一下某院的给排水总工,得到的答复如下:以办公为使用功能的独立建筑物体积在一万立方米以下,不需要设置消火栓和喷淋系统,现在的售楼处多数都是以商业立项临时作为售楼处使用,所以前期可以不做售楼处的喷淋和消火栓,但以商业业态竣工时必须具备水电系统,这是规范要求的 ,当然售楼处做是好事,但是规范没说非做不可。

机电人I君:售楼处是不可能按照办公立项的,办公楼卖商品吗?大于5000立方就得上消火栓,而且售楼处经常做活动,人员非常密集,要求一定是高于办公的。

免费打赏
俊采星驰
2019年08月08日 21:36:21
13楼

很好

回复
老有所为
2019年08月08日 21:44:35
14楼

谢谢分享。

回复
mecidar
2019年08月09日 08:27:45
16楼

要不要进行消防设计与是否报消防备案无关。

回复
陈大亮
2019年08月09日 09:03:18
17楼

当然要做消火栓、灭火器;单层面积大于1500平或总面积大于3000平要自喷和报警;如果任一层大于3000平或体积大于20000立方米要消防电源二级负荷并设置电气火灾报警系统;设置疏散照明和疏散指示。

回复
dongruilin88
2019年08月09日 09:04:20
18楼

室内都按规范做,但不能正常运转

回复
wanbenqingyuan
2019年08月09日 09:27:00
19楼

谢谢分享。

回复
weizhaoxue1983
2019年08月09日 10:40:52
20楼

设计师还是做上吧

回复
liupoquan
2019年08月09日 11:52:48
21楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
lyy2010lyy
2019年08月10日 09:23:20
22楼

感谢分享,辛苦楼主

回复