【电气学院】二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?
电气学院
2019年07月31日 15:17:36
只看楼主

基于创优工程实例,解读二次结构墙体电线管的安装工序。 1 、复核基准线 二次结构砌筑完成,墙面粉刷前线管预埋。 2 、线、盒定位画线

基于创优工程实例,解读二次结构墙体电线管的安装工序。


1 、复核基准线

二次结构砌筑完成,墙面粉刷前线管预埋。

640.webp (94).jpg


2 、线、盒定位画线


根据图纸,定位画线。

640.webp (95).jpg


3、 机械开槽

开槽深度

640.webp (96).jpg


4 、布管、盒

线管钉子、钢丝固定,间距小于1米。


5 、补槽

单管:网格布+水泥砂浆;多管:细石砼;保护层厚度大于150;箱体长度大于300,需设过梁保护。


6 、成品保护

盒内加泡沫保护。


常见问题


未弹线,直接开槽。


箱体长度大于300,未设置过梁。


箱体下多管道,管间距小于15,补槽易空鼓。


石膏粉刷后,所有线盒全部覆盖。


安装人员敲墙找点位,易造成粉刷面的损坏。

免费打赏
寻星星
2019年08月15日 11:38:19
13楼

v感谢分享哦

回复
zrq778
2019年08月18日 15:15:10
14楼

管排的那么密,不符合规范不小于1.5mm要求,同时容易空鼓!

回复
tianlexiner
2019年08月20日 11:23:25
15楼

了解一下!谢谢分享

回复
阿猫24
2019年09月02日 11:50:52
16楼

学习学习

回复

相关推荐