砖混结构,二层圈梁上是否可以直接生柱?
cof1564118659604
2019年07月31日 11:47:30
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构,一层和二层墙体都是红砖砌好的24墙,每层楼顶都做圈梁,现想在二层楼顶圈梁上生柱,两根承重柱跨度6.6米,承重柱上打梁240*600,梁和楼板整体浇筑,用于承受遮盖部分的楼板、屋瓦、自重。如图所示,横向方向两个带叉的小正方形就是我想要在2楼的圈梁上直接生的承重柱(1楼和2楼没有这两根柱子)。 请问是否可以在二层楼顶圈梁上直接生柱,用于承重。如果可以,柱子的截面尺寸多大?截面尺寸超过了下面24墙墙体的宽度是否可以?

如果不行是否必须从基础开始做承重柱一直升上来? 

还有一点,活动室的左下角是否也必须做一根承重柱?这根柱子可以从二层楼顶圈梁上生根还是也必须从基础开始一直升上来?

请各位老师指点,感激不尽。

三层平面图.jpg

免费打赏
evolevol
2019年08月01日 08:39:24
2楼

没有什么不可以。另外,建议梁做成200*550的,梁宽200,柱宽240,便于梁钢筋伸入柱内。梁高550,板厚做120~140,这样腹板高度<450,不必设置腰筋和拉筋,节省造价。

回复
evolevol
2019年08月01日 08:45:20
3楼

又想到一点,对于砖混结构,圈梁和构造柱配合设置才能达到抗震目的。所以,图示中,纵横墙交叉点都应酌情设置一些构造柱。至于图中需要设梁的地方的构造柱,自然而然地从一层生根一直上到顶层就OK了。圈梁 构造柱=砖混抗震构造利器。

如果不考虑抗震概念的话,按原设计进行即可。。。

cof1564118659604:感谢热心指点。我的房子在不在震区,不考虑抗震设计了。现在还有个问题就是:
我的露台遮盖部分左边和下方也是没有墙的,只有上方和右侧有墙。那么我那个活动室的左下角是否也应该要生一根承重柱,然后在竖向方向打梁用于承重?

evolevol:需要。回复不能小于6个字。。。

回复
guanshaorong
2019年08月07日 09:38:08
4楼

一根240*240的构造柱,两个方向都设单梁,局部承压能成立吗?如果遮盖部分左侧有240墙体共同承重,应该是没有问题的

evolevol:局部承压没有问题,砖砌的都能够,何况钢筋混凝土构造柱。

回复