室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。这是出自哪条规范
wery123
wery123 Lv.2
2019年07月25日 22:16:56
来自于照明工程
只看楼主

室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。灯具安装高度低于2.4m时,以及采用I类灯具时,需另增加PE线,将灯具的外露可导电部分可靠接地。这句话是出自哪条规范里的?我在民用建筑电气设计规范和低压配电设计规范里找了半天也没找到。求指教

室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。灯具安装高度低于2.4m时,以及采用I类灯具时,需另增加PE线,将灯具的外露可导电部分可靠接地。这句话是出自哪条规范里的?我在民用建筑电气设计规范和低压配电设计规范里找了半天也没找到。求指教

免费打赏
hhsscc
2019年08月05日 15:19:47
12楼

GB 50034 - 2013 《建筑照明设计标准》要求所有的I类灯具均应设置PE线。

回复
crazyboy
2019年08月05日 15:20:57
13楼

民规10.9.3说了室外照明线路加剩余电流保护,I类灯具加PE线,6楼已经说了,照明规范里有

回复
wdzn
2019年08月07日 00:14:54
14楼

刚注册的小白,逛逛