室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。这是出自哪条规范
wery123
wery123 Lv.2
2019年07月25日 22:16:56
来自于照明工程
只看楼主

室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。灯具安装高度低于2.4m时,以及采用I类灯具时,需另增加PE线,将灯具的外露可导电部分可靠接地。这句话是出自哪条规范里的?我在民用建筑电气设计规范和低压配电设计规范里找了半天也没找到。求指教

室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。灯具安装高度低于2.4m时,以及采用I类灯具时,需另增加PE线,将灯具的外露可导电部分可靠接地。这句话是出自哪条规范里的?我在民用建筑电气设计规范和低压配电设计规范里找了半天也没找到。求指教

免费打赏
wery123
2019年07月25日 22:25:40
2楼

哪位高人指点一下

回复
liupoquan
2019年07月26日 09:55:27
3楼

路过看看

回复
lvzhx
2019年07月29日 09:49:00
4楼

通过民用建筑电气设计规范中,低压配电系统的电击防护章节,可以推导出来这两种做法,没找到明确的直接规定!

回复
cof1564385602639
2019年07月29日 15:36:37
5楼

路过看看,顺便看看能不能得到土木币

qq_1564799963418:学到了

回复
pjlxln
2019年07月31日 12:34:03
6楼

GB 50034 - 2013       7.2.9 当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。

回复
qq_1564576782712
2019年07月31日 21:30:53
7楼
碘钨灯的灯具要拉接地线,低于2.5米采用36伏的局部照明
回复
阁中帝子
2019年08月01日 07:33:31
8楼

《建筑电气工程施工质量验收规范》提到2.4米这个数据,但GB 50034 - 2013 《建筑照明设计标准》只提到I类灯具

回复
xingye8860
2019年08月02日 08:52:40
9楼

由于每个家 庭的装潢设计各有千秋,家用电器的配置也不尽相同,因此每家电气设计也各不相同,但是必须要遵循一个原则。

回复
方安电子
2019年08月04日 16:27:18
10楼

不是说低于1.8米吗

回复
爱晒太阳的咸鱼
2019年08月05日 11:11:16
11楼
我也是来看看在哪个规范,学习一下