鉴于热泵能效下降,业主以“今年因气候十分异常,导致已安装的先进温控设施无法正常运转”为由被迫歇业。

鉴于热泵能效下降,业主以“今年因气候十分异常,导致已安装的先进温控设施无法正常运转”为由被迫歇业。

1203847938571.JPG

免费打赏
荔枝兔
2008年02月24日 18:04:23
2楼
棕榈泉是当地一家大型水疗SPA休闲健康的俱乐部。号称拥有“完善的水疗SPA设施,先进的水质处理系统,舒适惬意的恒温调控体系”
回复
yanlufeng
2008年02月24日 20:56:35
3楼
不是水源热泵吧? 希望楼主给个真实情况,谢谢!
回复
kou-1961
2008年02月25日 18:02:41
4楼
珠海侨光盲人按摩中心空调机组节能改造热水成功案例
一.工程概况
该中心现用一台柴油锅炉,每天需要55度热水约40 m3,为了节约该中心的营运成本,利用该中心现有八台五匹格力冷暖空调机组,制冷量为12000w,输入功率为4.5Kw,接驳本公司按该中心设备特别制造的空调型热回收设备八台,采用温控电磁阀门按所设定的温度供应热水给新增加二个5吨储水器供中心洗浴使用,取代燃油热水锅炉,做到节能环保,节约该中心的营运成本。
二、改造方案
在该中心现有的八台空调机组位置,采用天然四季热水空调器的专利技术,接驳八台天然牌空调热回收设备在空调机组的上部,配置一个温控电磁阀门,增加二组供回水管至新增加二个5m3 不锈钢保温水箱,安装于二楼阳台位置地面, 增加二台恒压热水泵,将保温水箱的热水连接该中心二楼锅炉房的热水管网,并增加二台系统循环热水泵,安装自动控制系统,当所有储水箱储满水时,新增加二台循环热水泵自动开启加热循环控制系统, 达到设定热水温度时自动关闭,保证热水系统温度能满足客户使用。
在过度时期不冷不热天气,或冬季气温低时,空调系统转换热泵模式控制系统,进行全热回收制热水, 当所有储水箱储满水时,新增加二台循环热水泵自动开启加热循环控制系统, 达到设定热水温度时自动关闭,保证热水系统温度能满足客户使用。
因该中心为营业性地所,客流量大,保留原柴油锅炉作备用,在空调系统检修时,可使用原柴油锅炉储水箱供热水,保证该中心的热水系统正常供应。
三.节约费用
综上所述, 该中心改造八台格力机组, 采用天然四季热水空调器的专利技术,接驳天然牌空调热回收设备进行全热回收,在满足该中心的制冷、制暖及热水使用的情况下,每月还可节省费用:
1、节省热水费用约:40吨×27.1元/吨×30天=26016元/月
2、节省空调机组电耗费用约: 4.5kw/台*8台=36kw(36×0.85)=5.4kw×10小时×1.1元/kw×30天=1782元/月.
每月共节省费用:26016+1782=27798元/月。
按以上估算全年节约费用为人民币:27798元/月×12个月=333576元/年
3、冬天及过度时期三个月,使用空调热泵制暖及制热水, 空调机组电耗费用约: 4.5kw/台*8台=36kw(36×0.85)=30.6kw×10小时×1.1元/kw×30天=10098元/月x3个月=30294元/年,并可以免费供应暖气给该中心使用.
按上述计算方式估算:全年在空调制冷及制暖时, 节约费用为人民币:333576元/年减去冬天及过度时期,空调热泵制暖及制热水的电耗为人民币:30294元/年,(333576元-30294元)=全年节约该中心费用约303282元/年。
四.投资回收期估算
按以上节省各种能源费用及投资改造工程费用,估算投资回收期约6-8个月左右,即可收回投资款项,以后每年均可为该中心节省约30万各种能源费用。






案例图片

拱北口岸侨光肓人按摩中心 室外空调器

室内空调器 热水空调系统控制箱

热水空调出水温度 保温水箱温度

保温水箱外观 空调热回收设备










珠海市天燃四季空调设备有限公司 地址:珠海市翠微东路118号友联大厦301室
电话:0756-2629762 传真:0756-2629763 网址:http://www.environtech.com.cn. 邮箱:tr@rhszj.com
回复
荔枝兔
2008年02月25日 22:18:41
5楼

不是!
回复
mk-16
2008年02月26日 08:53:56
6楼
看情况应该是空气源热泵
lz详细介绍一下问题把,
低温下功率不够?结霜?
回复
荔枝兔
2008年02月26日 09:13:41
7楼

厉害!
该地区今年最低温度约在4度,从11月开始就有客人投诉水温低的服务质量问题。其技术原因主要是空气源热泵的使用受到地域气候的制约,在室外环境温度较低时,吸气压力低,导致系统制冷剂循环量减少,常会出现排气压力不够高,使得系统中的热量无法释放到服务介质中去,或释放的热量较少且热量品质低。甚至造成压缩机无法启动。由于系统的COP下降,效率很低。冬季系统所需热量增大,而系统供热量却下降,在现有装机容量的条件下,在冬季运行时不能达到设计要求。所以就歇业了。等4月份环境温度上升后再开业,问题不就“迎温而解”了吗?
回复
mhsn1979
2008年02月26日 09:45:13
8楼


最低温度才4度就要到歇业的地步吗?那这个厂家的热泵实在是有点差,要么系统没设计好。
回复
chinalnkydlzc
2008年02月26日 10:10:43
9楼
估计是结霜严重啊!
回复
minyan11
2008年02月26日 10:12:24
10楼
一般用于制热的空气源热泵的最低工作温度是5度。
回复
qijunshan_qd
2008年02月26日 11:06:29
11楼
从理论上讲,空气源热泵本身就存在这样的问题。随室外环境温度的降低,制热量衰减很大。
所以,在系统设计时,要详细计算系统所需的热负荷,考虑机组的衰减,在最大热负荷时设置辅助热源。

不能简单的说,空气源热泵就是效果不好。关键要看你怎样去用它。