4p和3p+N的使用场合?
supergzj
supergzj Lv.5
2005年01月26日 13:15:46
只看楼主

我想知道电动机配电用4p开关有没有好处(相对3p+N而言),另外有些4p开关的N极额定电流只有相极的一半左右,这种开关是否不适用于照明等单相负荷为主的配电中?

我想知道电动机配电用4p开关有没有好处(相对3p+N而言),
另外有些4p开关的N极额定电流只有相极的一半左右,这种开关是否不适用于照明等单相负荷为主的配电中?
免费打赏
donggewang
2005年01月26日 13:55:42
2楼

TT系统用4P
TN系统用3P
回复
eliux
2005年01月26日 14:00:30
3楼
楼上说的太绝对了吧!
回复
tiwyl
2005年01月26日 14:45:41
4楼
电动机用4P?没见过三相电机要接零线的。除非用在有不同电源转换的地方,否则不宜用4P开关。N极为一半的不应用在一般负荷中,因为可能会有严重三相不平横的情况出现,导致过负荷跳闸。
回复
工夫茶
2005年01月26日 16:01:23
5楼
同意楼上说法.
回复
maxiaolin_0431
2005年01月26日 16:31:59
6楼
同意4楼的
回复
atu16
2005年01月26日 16:58:24
7楼



二楼实在厉害,抽根烟的工夫就摆平
回复
欢快的
2005年01月27日 09:10:24
8楼
电动机配用开关还是要用三级的,除非是在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极的.
TN-C系统是严禁使用四极开关.
TT系统的电源进线开关才应采用四极开关。
回复
欢快的