我想知道电动机配电用4p开关有没有好处(相对3p+N而言),另外有些4p开关的N极额定电流只有相极的一半左右,这种开关是否不适用于照明等单相负荷为主的配电中?
我想知道电动机配电用4p开关有没有好处(相对3p+N而言),
另外有些4p开关的N极额定电流只有相极的一半左右,这种开关是否不适用于照明等单相负荷为主的配电中?
2楼
TT系统用4P
TN系统用3P
回复
3楼
楼上说的太绝对了吧!
回复
4楼
电动机用4P?没见过三相电机要接零线的。除非用在有不同电源转换的地方,否则不宜用4P开关。N极为一半的不应用在一般负荷中,因为可能会有严重三相不平横的情况出现,导致过负荷跳闸。
回复
5楼
同意楼上说法.
回复
6楼
同意4楼的
回复
7楼
二楼实在厉害,抽根烟的工夫就摆平
回复
8楼
电动机配用开关还是要用三级的,除非是在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极的.
TN-C系统是严禁使用四极开关.
TT系统的电源进线开关才应采用四极开关。
回复
9楼
共同讨论,回答正确的可以给予肯定,回答错误的可以给予指正.这样的话楼主也可以判断是非啊.这个意见怎么样?
回复