【电气学院】电流互感器、电压互感器的正确接地和接线方法,你知道吗?
电气学院
2019年07月08日 14:22:25
只看楼主

一、常用电压互感器的接线 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图 1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。 2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。如图1(b)。


一、常用电压互感器的接线


电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图


640.webp (15).jpg


1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。


2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。如图1(b)。

640.webp (16).jpg

3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。


4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。


二、电压互感器的接地方式通常有三种


一次侧中性点接地

二次侧线圈接地

互感器铁芯接地

电压互感器正确接地方法


(1)电压互感器二次回路的接地和电流互感器二次回路的接地一样,只能在电压互感器二次回路上一点接地,不能两点(或多点)接地,以免形成短路。


(2)电压互感器,几种常见接地点的作用。电压互感器的接地方式通常有三种:第一种是一次侧中性点接地;第二种是二次侧线圈接地;第三种是互感器铁心接地。三种接地的作用不尽相同。


640.webp (17).jpg

①一次侧中性点接地


由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地,如图1所示。因为电压互感器在系统中不仅有电压测量作用,而且还起继电保护的作用。


图1 三只单相电压互感器组成星形接线


当系统中发生单相接地故障时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。


对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。

由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。而应在二次中性点接地,如图1所示。


②二次侧接地

电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。


二次侧的接地方式通常有中性点接地和v相接地两种,如图2所示。根据继电保护等具体要求加以选用。


图2 电压互感器二次侧的接地方式


(a)中性点接地 (b)v相接地


采用v相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜到二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。


二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。


③铁心接地

在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。


三、几点注意事项


电流互感器只能一点接地。对于电流互感器的二次回路来说是保护接地。接地的意义在于避免在多个接地点之间产生地电流,对互感器采集的信息进行干扰。



1. 一点接地的意思是什么?答:电流/电压互感器的二次侧在其N线上的某一处进行接地。

2. 电流互感器为什么只能一点接地?答:两点接地会导致二次电流回路被分流,即部分电流会通过其中一点流入大地再通过另一点流回,进而导致所接保护/测量/计量装置电流采样不准,极易造成保护不正确动作。

3. 电压互感器为什么只能一点接地?答:两点接地会导致二次电压回路N线(即N600)中性点电位偏移,进而导致各装置电压采样不准,易造成保护不正确动作。


四、电压电流互感器接线方法


电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法,主要是由供电电压及供电方式来决定的。


1、电流互感器接线方法


在单相回路中仅有一个回路,这样可用一台电流互感器来测量回路中的电流,如图1所示。我们实际使用的电灯的回路中就是采用这种方式。


在三相三线的电气回路中,因为没有相线和中性线间负荷,便可以用两台电流互感器,接成V型接线的方式,接二只电流表测量电流,接线方式如图2所示。


这种接线方法: 是将两只电流表,接在二次线图的公用导线上。为了节约器材和简化接线,在三相负荷基本平衡时,也可以用一台电流互感器接一只电流表参考使用。同时在三相三线式的回路里,有时也采用三台电流互感器接成角型接线,如图3所示,分别测量三相电流。


在三相四线制供电系统中,应安装三台电流互感器分别供电流表使用,接线方式可采用星形接线,如图4所示。


2、电压互感器接线方法在单相回路中仅有一个回路,只须一台单相电压互感器将一次线圈接到高压电源线上,低压线圈(二次线圈)接到电压表端子上,如图5所示。


在三相回路中,为了安装电能表,电力表,电流表等,以观察三相电压,可以采用三相电压互感器或采用三台单相的电压互感器组配在一起接成星形或角型接线。如图6、7所示。有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,如图8所示。


免费打赏
yuyanhui63
2019年07月09日 03:35:10
2楼

谢谢分享

回复
风平浪静02
2019年07月14日 08:29:22
4楼

2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。如图1(b)。

20kV是中性点经小电阻接地系统,所有中性点经小电阻接地,中性点经消弧线圈接地系统的电压互感器,电压互感器都不适宜采用V/V连接方式。因为其必须采用三相四线计量装置,需要采用相电压。V/V连接是得不到相电压的。所以楼主只是道听途说,或者凭空想象。

单相电能表不存在高压表。所以,单相计量装置采用电压互感器,必定是多此一举。

古利特:不知道说了吗?瑞恩电气多功能表是干嘛的?不平衡,绝缘零序不都是这样测量,钢铁厂急冻温水就是如此,那么你说珠海市是小电阻接地可以测量保护吗,地铁不是也用很多吗

回复
tomatoeren
2019年07月23日 14:20:16
7楼

电流和电压互感是一个和重要的概念。谢谢楼主分享啊。

回复
weizhaoxue1983
2019年07月23日 14:59:51
8楼

好资料,谢谢分享。

回复
zhangquncai1962
2019年07月26日 10:35:44
9楼

楼主辛苦了

回复