氧化锆氧量分析仪 用于各种窑炉烟气的含氧量测量,氧化锆探头是仪表的核心部件,它直接影响着整个系统的性能和寿命,所以正确安装氧化锆探头成为仪表使用环节的重中之重,昌晖仪表在本文详细介绍 氧化锆探头安装的技术要点 。 1、氧化锆探头安装位置选择 ①安装位置应选择气流通畅,代表性好的位置。后续的烟气流能迅速置换前面的烟气流。 ②炉体密封性好,氧化锆探头(检测器)尽量向烟气下游安装,以便减小烟气温度。一般炉体密封性好的情况下,烟气温度的变化并不影响烟气的成分。由于烟气中含腐蚀性的气体,烟气温度越高,腐蚀性越强,有损于探头使用寿命,严重时可能因位置不合适而不能正常运行。所以在能代表烟气氧浓度真实情况区域内,应尽可能地选在下游区域的位置。
氧化锆氧量分析仪 用于各种窑炉烟气的含氧量测量,氧化锆探头是仪表的核心部件,它直接影响着整个系统的性能和寿命,所以正确安装氧化锆探头成为仪表使用环节的重中之重,昌晖仪表在本文详细介绍 氧化锆探头安装的技术要点 。
1、氧化锆探头安装位置选择
①安装位置应选择气流通畅,代表性好的位置。 昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
③应尽量避免机械震动,避免灰尘及腐蚀气体。
④周围环境温度应在标准范围之内。氧检测器接线盒的环境温度为80℃;氧转换器的环境温度为50℃。超出标准范围之外则另议。
⑤提供充足的维护空间,保证维护人员安全和维护方便。由于炉子上温度高、灰尘大、安装或卸下氧化锆探头时有灼热的气流喷射出来,有造成人员灼伤的危险。为避免安全隐患,应提供充足的维护空间。
2、新炉安装氧化锆氧分析仪
①因新炉窑中含有大量的低熔点、易挥发、腐蚀性强的物质,这些物质对氧化锆探头有不利的影响。同时,一些可燃物由于温度低而不能燃烧,特别是可燃的油烟丝之类,这些物质若进入氧传感器内会使 氧化锆氧量分析仪 不能正确反映炉内的氧含量,对氧传感器也会产生不利影响,所以最好在炉子正常投运后再安装。
②若新炉子投产前已安装好氧化锆氧分析仪,为避免上述不利影响,最好在炉子投运过程中,从探头标准气口通入600ml/min的空气,流量不能过大,否则锆管会炸裂。应先调好流量再把通气胶管接入氧探头标准气入口。
③若上述条件不具备,应在炉子正常投运一天后再行校准。这时炉子中的易挥发或可燃物都已排除,仪表即可稳定运行。
3、氧化锆探头可以在水平至垂直的任何方向上安装,水平安装时氧传感器端可向下倾斜,绝不能向上翘起。但一般以垂直方向安装为最佳,因为此种方式可以减少传感器积灰的厚度。安装时注意:
①防尘管的开口朝下(气流由上而下或水平方向气流)。
②氧化锆探头垂直安装时,防尘管的开口应背着气流方向。
③导流管进气口一般迎着烟气流的方向。
④氧化锆探头接线盒的穿线孔应朝下。
4、低温、中温类型氧化锆探头安装示意图
氧化锆探头水平安装示意图
氧化锆探头垂直安装示意图